谈论燃油、气锅炉房、设置在民用建筑内时,疏散门有甲级的要求吗?
一伊yi
一伊yi Lv.2
2018年05月04日 21:44:41
来自于建筑规范
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》GB50016   5.4.12   2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。   3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在上隔墙设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。  相应的规范本没有相应要求疏散门必须是甲级门,那么可不可这样来认为,因为要靠外墙设置嘛,如果疏散门在靠外墙的墙上设置的疏散门没有要求,如果在防火隔墙上设置的直通安全出口的疏散门,要采用甲级防火门???

根据《建筑设计防火规范》GB50016 

 5.4.12

  2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

  3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在上隔墙设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗

 相应的规范本没有相应要求疏散门必须是甲级门,那么可不可这样来认为,因为要靠外墙设置嘛,如果疏散门在靠外墙的墙上设置的疏散门没有要求,如果在防火隔墙上设置的直通安全出口的疏散门,要采用甲级防火门???

zhouzw119
2018年05月17日 10:55:05
2楼

该条文属于强制性条文,其第3点已经明确了,隔墙设置门、窗时应采用甲级防火门、窗,个人理解,靠外的墙也应该理解为与其他部位分隔的防火隔墙,所以设计时也应该采用甲级防火门

回复

相关推荐

APP内打开