施工中工人把10个的梁箍筋绑成8个的了或者该间距100的绑成200的了,遇到这种情况有什么补救的措施呀?请各位前辈指教!
施工中工人把10个的梁箍筋绑成8个的了或者该间距100的绑成200的了,遇到这种情况有什么补救的措施呀?
请各位前辈指教!
2楼
想省事就塞个红包给监理,验完筋砼打上什么事也没了。要不就返工,没有其他的办法哦!
回复
3楼
加上吧,拆开侧摸,把箍筋加工成[}形状,从两面伸入即可.
回复
4楼
我觉得楼上的处理方法不妥当
要知道箍筋主要是抗剪的
如果破坏了其整体性的话
那就没有抗剪的作用了
设计计算的时候只是考虑到了箍筋的抗剪
并没有考虑混凝土的抗剪
所以说不会出很大的问题的
上面是在施工单位的时候提的意见,当然这个说法是错误的,大家可以看看6楼的意见,在这里也谢谢他,谢谢他的批评指正。
回复
5楼
碳纤维加固。。。
回复
6楼
哈哈,很乐意与你讨论抗剪的问题。
加箍筋就是考虑抗剪的问题,只是把一个箍筋分为两个槽形而已;当然它是要有搭结长度的,如果是光园钢筋还需要加弯勾。分为槽形是便于从两个侧面加进去!
另:“不会出很大问题”这句话不太严谨,为什么?设计在计算箍筋时就以其间距来计算其直径的,在直径不变的情况下,变大了间距。是否不太妥当,你说呢?
当然罗,混凝土是有抗剪强度的,在计算截面箍筋时都已经考虑了0.07RaBHo的作用才算出的箍筋间距哦。
回复
7楼
我们这里
10个的绑成8个的
是把间距减半处理的
但是前提我们和监理
建设方关系不错
回复