【请教】这事故水池设避雷针好还是避雷带好
fjbtf3762
fjbtf3762 Lv.2
2012年07月19日 16:22:24
只看楼主

我们有8个高6米直径30米的事故水池,需要做防雷。安装避雷针还是避雷带好?1、我通过滚球法计算这8个水池需要安装两个30米高的避雷针才能覆盖,安装两30米高的避雷针需要投资多少RMB(接地系统不需要做,原有的接地网满足10Ω以下)。2、另外,安装避雷带需要投资多少?

我们有8个高6米直径30米的事故水池,需要做防雷。安装避雷针还是避雷带好?
1、我通过滚球法计算这8个水池需要安装两个30米高的避雷针才能覆盖,安装两30米高的避雷针需要投资多少RMB(接地系统不需要做,原有的接地网满足10Ω以下)。
2、另外,安装避雷带需要投资多少?

未命名.jpg

免费打赏
湘南防雷
2012年07月19日 20:20:45
2楼
从你的图上看,做避雷网是最经济,但可能会影响后期工作操作;将8个水池上下划分(为了说明虚拟的)2个区,分别在4个水池中间横向立水泥杆拉避雷线,即4根杆,2条避雷线,这套方案需场地许可,比较经济,实用;安装避雷针价格昂贵,以吨位计算。
无论是那种方案,投资都需要通过计算后才能知道,注意哦,除了第3,前面2者要满足引下线要求。
回复
lingxuct
2012年07月19日 21:37:26
3楼
个人想法不同,6米高30米直径的水池,为什么“需要做防雷”?

水池边沿(水泥结构)怕雷击吗?如怕,则在边沿用Φ12镀锌圆钢做避雷带。
中间水面怕雷击吗?我想,水面是不怕雷击的,那就不必计算了。
回复
garfield0929
2012年07月23日 14:39:07
4楼
避雷塔的造价比避雷针低!具体还要看厂家报价。
回复
dianqichu
2012年07月23日 15:49:47
5楼
单个的水池可以不做防雷,现在成为一个建筑群,达到第三类防雷建筑的标准。为了减少投资,可以在水池的边沿做避雷带。