正压风机控制问题
zhongmx
zhongmx Lv.3
2007年01月09日 17:23:09
只看楼主

从消防控制室用DC24V电平方式,在现场控制箱内可否由一个继电器来实现正压风机的起动和停止.

从消防控制室用DC24V电平方式,在现场控制箱内可否由一个继电器来实现正压风机的起动和停止.
免费打赏
hq2005
2007年01月12日 21:45:34
2楼
可以的.
回复
bqg
2007年01月13日 12:09:31
3楼
现场控制箱应设置手-自动转换开关,就地控制时打到手动位置,平时打到自动位置,以便失火时完成消防联动功能(即由消防控制室控制).
回复
dinglf1984
2007年02月01日 15:02:45
4楼
现场控制箱应设置手-自动转换开关,就地控制时打到手动位置,平时打到自动位置,以便失火时完成消防联动功能(即由消防控制室控制).
同意,不过不懂楼主问的是什么意思.
回复