初期怎样估算建筑内高低压配电室建筑占地面积
dinghaibin
dinghaibin Lv.4
2007年01月09日 14:14:33
只看楼主

初期怎样估算建筑内高低压配电室建筑占地面积

初期怎样估算建筑内高低压配电室建筑占地面积
免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 17:55:33
2楼
1、先搞清供电电源
2、统计全厂负荷,
3、负荷计算后,估出变压器及高低压柜数
4、再根据规范出平面草图!
占地面积即可知!
回复
dinghaibin
2007年01月10日 15:51:55
3楼
约3500kva.
回复
ares_rambo
2007年01月10日 18:00:07
4楼
这可是一个工程呀!

你就给个总容量,就想知道总面积,太夸张了!

你自己算吧!






回复
john_kate
2007年01月10日 21:32:38
5楼
2000KVA的干式变压器2台
中置铠装小车中压柜10台
低压柜若干
回复
hpower
2007年01月11日 00:13:16
6楼
兄弟,有经验后当然可以很快就估算得出建筑内高低压配电室建筑占地面积. 但是你没有经验你就必须根据项目拟订 1.负荷等级 2.负荷容量 3.变压器台数 4.高压电源 就可以估算出来!!
回复
songyuling997
2007年01月18日 23:44:28
7楼
还是根据设计所选的设备,来计算吧.经验不足,就别求捷径.
回复
dinghaibin
2007年01月20日 07:59:47
8楼
在可行性研阶段,我们只希望大概知道这部分面积,因为不是电气专业的,所以不能分项计算。
回复
bqg
2007年01月20日 13:46:00
9楼
楼主的可行性研也应该是多专业全方位的研究,对吧?只想知道这部分大概面积,可能满足你某一点的数据需求,但总感觉深度不够.再说,即便面积看上去够了,那也有可能长度不够宽度有余,或反之.逆耳之言,请见谅.
回复
godu168
2008年08月04日 16:04:44
10楼
按一台变压器80左右平米估算,保险点也可以按90,
回复
hhsscc
2008年08月04日 16:49:23
11楼
、先搞清供电电源
2、统计全厂负荷,
3、负荷计算后,估出变压器及高低压柜数
4、再根据规范出平面草图!
占地面积即可知!
比较赞同.
回复