如题,据说灯具2,3盏为一回路为好,方便检修。灯具启动电流按3,4倍考虑,应此要注意选开关。是否这样?
如题,据说灯具2,3盏为一回路为好,方便检修。灯具启动电流按3,4倍考虑,应此要注意选开关。是否这样?
2楼
什么场所?什么灯具?单灯功率是多少?控制方式是不是有要求?没有这些好象很难回答。
回复
3楼
兽药车间,金卤灯,250W。我问的就是怎么控制好。审图的说,为了维修方便和考虑启动电流,每回路最多3盏灯,4平方的线,20的开关。
回复
4楼
审图的大致说得不不错,但是"每回路最多3盏灯"说得太绝对,估计他是按没有功率因数单灯补偿计算的
回复
5楼
如果只是三个金卤灯,2.5平方的线就够了