问个问题:有地下停车场的多层建筑(6跃7住宅),室内消火栓怎么考虑?地上层需不需要设置室内消火栓?水量怎么算?
问个问题:有地下停车场的多层建筑(6跃7住宅),室内消火栓怎么考虑?地上层需不需要设置室内消火栓?水量怎么算?
2楼
地上层不需要设置
回复
3楼
不是吧!我直觉应该作为一个整体考虑!但是又不是很确定!郁闷中!
回复
4楼
6跃7住宅算6层,按低规不需设置室内消火栓。
回复
5楼
我做过,地下部分作消火栓,住宅部分不需设。
回复
6楼
楼上:确定?
回复
7楼
我觉得那要看地下室和地上部分是不是完全分割!如果地下室和地上部分完全分割开来,那么地下室可以独立作为一个防火分区,单独设置消火栓。如果地下室和地上部分没有分割开来,是一个防火分区,那么若地下部分设置,地上部分也要设置消火栓,因为根据《建筑设计防火规范》第8.6.2条规定:设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。
回复
8楼
请问:这么做满足这条规范吗?
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
回复
9楼
谢谢7楼和8楼斑竹!懂了!下午我问过我师傅他也这么说的,挺有道理!顶一个!
回复
10楼
都得设,没得说!
回复
11楼
地下室要不要设消火栓看一下<车库规范>,设不设有要求,大于5辆停车要设,我觉得你的车库该大于4辆车,要设,住宅部分按要求也要设
回复