现在这台4000m³,300pa静压的风机的静压和风量都偏小,风口处能勉强感觉到有风,我能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么? (此新风系统做夏天新风、冬天供暖用,供暖面积1000平米,位于地下室。)恳求大神们给指一条路子,刚毕业就遇到这件难事,愁死了,
现在这台4000m³,300pa静压的风机的静压和风量都偏小,风口处能勉强感觉到有风,我能通过并连一台同样的新风机,提高风口处的风速和风量么?
(此新风系统做夏天新风、冬天供暖用,供暖面积1000平米,位于地下室。)
恳求大神们给指一条路子,刚毕业就遇到这件难事,愁死了,
12楼
回复
13楼
如果仅是风量不足的话,增加一台风机,出口风量会增大,但同时管路中风速增加,阻力急剧增大,就需要更高的风机压头。这就需要校核一下各段管路的风速,计算一下管路阻力了。不可一概而论。
回复
14楼
回复
15楼
我总感觉风机的并联并不是简单地加法运算,是很复杂的,我记得流体力学有详细解释。
回复
16楼
楼主可以看一下红宝书的相关章节。
两台相同的风机并联后,理论上风压不变,风量翻倍,即风量为8000,风压为300。由于管网没有做出调整,系统运行的工况点发生偏移,即风量减小,风压增大,这回改善风口的风速,至于改善的情况取决于风机的性能曲线,性能曲线约平稳,改善会越好。
但这个方案是否合理还需要推敲,首先风机运行会偏离设计工况点,如果设计选型合理的话,就以为偏离后的工况点是不合理的,能耗会增加。如果确实需要调整,还是建议更换新风机。
回复
17楼
你的风量增大了风速就加大那么沿程阻力也大了,到时风口更没风。
回复
18楼
并联风机后风量增加接近1倍,理论上风压是不变的,风速会增加1.5倍左右,所需阻力也会增加1倍,请校核风机风压是否够用,如果不够,并联后系统部分风口送不出去风,或部分风口倒吸,更不要谈风速问题,所以系统阻力校核是个重要环节,如果风机风压足够,从理论上可增加风速和风量。
回复
19楼
并联一台同型号的风机,效果应该会好点,因为你的风量增大一倍,风量可以转化成扬程的
回复
20楼
仔细检查风量小的原因;是系统阻力大还是设计风量不够或是系统漏风超标或有堵塞现象,总之要把问题搞清楚对症下药,并联一个新风机估计比更换一个合适的新风机不省事也不省钱。
回复
21楼
如果你的风机及系统已经安装并调试好了才发现4000风量不够,仅并联一台相同性能的风机,系统风量不仅不会增加,如果并联的2个支路的阻力特性系数不同,系统风量会更少。
2台4000风量并联,且并联的2个支路的阻力特性系数相同,按总风量为8000,风压为300,设计的管道系统才是对的。
如果你已经不能动管道了,你只能根据实际需要的总风量以及核算已经定型的管道系统最不利环路需要的风机风压,更换风机。当然,那些很有利的支路你可能需要增加调节阀,甚至需要消除你不需要的噪声。
回复