0.4千伏电容柜,电容器的保护用什么好
zhang79
zhang79 Lv.2
2007年01月08日 20:46:46
只看楼主

0.4千伏电容柜,电容器的保护用熔断器好还是用微断路器;现在一般用RT16(NT00)的熔断器,考虑用DZ47的微断路器代替,避免更换熔丝,维护方便

0.4千伏电容柜,电容器的保护用熔断器好还是用微断路器;
现在一般用RT16(NT00)的熔断器,考虑用DZ47的微断路器代替,避免更换熔丝,维护方便
ares_rambo
2007年01月09日 08:27:21
2楼
用熔断器好!
这是电容器的标准配置!
具体原因问厂家!
回复
zhang79
2007年01月09日 08:36:49
3楼
现在,有个别厂家提出用微断路器,价格也差不多。我现在在对比方案
回复
shuhawk
2007年01月09日 14:01:52
4楼
DZ47的动作曲线好象不符合要求吧?
我以前用的是ABB的K曲线的微断……
回复
wym77218
2007年01月11日 09:44:08
5楼
DZ47的开断能力只有4,5KA,而且还得是质量好的,不好的更不行了.熔断器的分断能力30KA以上,可以保证电容器故障时可靠熔断.我在现场就碰到用户说他们的DZ47坏好几个了.使用DZ47主要为了降低成本,少了熔断器和热继,DZ47很偏便宜.
这是我个人的想法,而且国外的电容器柜用的全都是熔断器.
wym_772182126.com
回复
chj741008
2007年01月11日 13:25:43
6楼
用DZ47主要是成本问题,从短路保护的角度是没有多大问题的,至于因此省掉热继电器不可取。
使用小型断路器:优点,可避免缺相运行,按1.7~1.9倍Ic选择。
缺点,不安全,切忌带电容负载合闸。如某些电工在接触器吸合的情况下,发现小型断路器跳闸而直接手动合闸,会引起小型断路器爆炸伤人。(容性负载合闸要求速度块,三相同时性好)这样的事故我们在广东梅州发生过,请广大设计人员一定慎重。
采用熔断器,最好是快速熔断器,为国际标准的建议性要求。目前国内不少正规成套开关厂选择NT00、SIST160等低压高分断能力的熔断器。成好军2007-1-11
回复
zhouyi0203
2007年01月12日 09:02:51
7楼
原则上应该用熔断器
但实际运用中很不少是用的DZ47
回复
yi_tang
2007年01月12日 10:07:51
8楼


是啊,微断维护方便
回复
shuntong1972
2007年01月16日 12:51:32
9楼
用熔芯的,熔芯烧掉会造成缺相运行,微断比较直观,维护方便,一旦发现微断跳闸,应检查其原因,不可强行合闸.
回复
ccc678
2007年01月16日 14:21:01
10楼

缺相对电容器没什么影响.
回复
zhujun_522
2007年01月16日 15:13:11
11楼
前面有个帖子是讨论这个问题的
其熔断器原则上是不允许用空开代替的主要表现在1: 断路容量 2: 灵敏度(因电容器对灵敏度要求较高)
可正象前面几位所说现在有些盘厂都用断路器了 其原因是维修方便 避免了换熔丝的麻烦!
回复