我现在做的项目,塔吊基础施工和试桩的静载试验的场地搞在一起,最后塔吊基础搞了一半,试桩的荷载加上去了,使得靠近基础的土方下陷了。求各位大神帮助,怎么解决啊
我现在做的项目,塔吊基础施工和试桩的静载试验的场地搞在一起,最后塔吊基础搞了一半,试桩的荷载加上去了,使得靠近基础的土方下陷了。求各位大神帮助,怎么解决啊
2楼
坐等高手,帮楼主顶顶
回复
3楼
回复
5楼
这么复杂。怎么会搞到一起呢。这,,,,,,对塔吊的基础有影响的勒。不然塔吊的基础再做?
回复
6楼
位置错不开 总有个先后顺序吧
回复
7楼
等高手!!!!!
回复
8楼
回复
9楼
我也碰到类似问题了,请问楼主解决了吗
回复
10楼
在做塔吊基础桩前没有看图纸嘛?试桩图纸都是标的。不应该发生的问题,让检测中心测一下桩的完整性及承载力是否满足要求,不满足就重新做个基础。
回复
11楼
设计院勾搭下,试桩换个位置.
回复