桩顶低于地面很多,复合地基静载试验怎么做?
shu0221
shu0221 Lv.7
2015年12月18日 11:36:08
来自于建筑施工
只看楼主

根据规范要求,复合地基静载荷试验时,“试验应在桩顶设计标高进行”。现在的问题是,复合地基桩顶设计标高在地面以下很多,是用来提高沉井基础承载力的,不可能挖开检测啊,怎么办?

根据规范要求,复合地基静载荷试验时,“试验应在桩顶设计标高进行”。
现在的问题是,复合地基桩顶设计标高在地面以下很多,是用来提高沉井基础承载力的,不可能挖开检测啊,怎么办?
dengken205
2015年12月18日 13:47:34
2楼
这个问题是无解。
的确没办法检测。


桩顶标高在地面以下多少?
回复
shu0221
2015年12月18日 14:06:43
3楼
本帖最后由 shu0221 于 2015-12-18 14:12 编辑

10几米,桩顶以上还有大几米的软土,所以没有办法,才用沉井施工。要不然,需要多处理这么多的软土,就算全部处理完了,周边也不具备放坡开挖的条件。
这么看来,无解了。
只能按规范公式估算承载力,但怕监理业主什么的,一口咬定要检验报告。
回复
dengken205
2015年12月18日 14:28:00
4楼
shu0221 发表于 2015-12-18 14:06 10几米,桩顶以上还有大几米的软土,所以没有办法,才用沉井施工。要不然,需要多处理这么多的软土,就算全 …什么建筑?为什么要用沉井基础?
回复
甲方施工员
2015年12月19日 09:52:48
5楼
怎么做也得做 让检测单位想想办法 10几米难度有 但不是不能做
回复

相关推荐

APP内打开