水泵的问题
kkkuuu
kkkuuu Lv.4
2007年01月07日 21:27:48
来自于中央空调
只看楼主

如果有一栋7层楼,市政水压能供到5层,水泵的扬程能不能选供两层的呢?这样业主就能节省日常运行费用了。我问过一家水泵厂,他说不能,还得选供7层的扬程。到底供两层的扬程行不行呢?请哪位大侠指教。顺祝节日快乐!

如果有一栋7层楼,市政水压能供到5层,水泵的扬程能不能选供两层的呢?这样业主就能节省日常运行费用了。
我问过一家水泵厂,他说不能,还得选供7层的扬程。到底供两层的扬程行不行呢?请哪位大侠指教。顺祝节日快乐!
免费打赏
tanghuaping
2007年01月08日 12:00:14
2楼
选供7层的扬程。
回复
zhengshg1979
2007年01月08日 14:51:52
3楼
这是给排水的问题吧,不是采暖的问题吧?如果是采暖系统,应该加设间接供热的设备及水泵,如果是给排水的,应该到给排水板块,应该还有水压的要求,不是光把水弄到7层就行了
回复
tanghuaping
2007年01月09日 11:07:13
4楼
这个问题以前我也碰到过,是按二楼的来处理的,只是具体理由我自己都说不清楚!!!
回复
htfhtf12345
2007年01月14日 09:51:49
5楼
选供7层的扬程,屋顶设置水箱往下一起供7层的水
要是选2层的话就要在5层设置水箱,并且水泵也要设置在5层
回复
jyw820423
2007年01月20日 16:34:58
6楼
最好是在屋面设置一座屋面水箱,这样的话,消防和生活都可以使用。
回复

相关推荐

APP内打开