请教:变压器不可以安装在负二楼吗?
dgwooshun
dgwooshun Lv.2
2012年07月17日 11:55:18
来自于变压器
只看楼主

按原来的设计高低配在负二楼,但消防进场后提出说什么新消防规范变压器是不可以安装在负二楼,到时消防验收通不过,找了很多资料都未看见有这方面的提及,另外现在已经做好的配电房是在负二楼的地面再下降85cm,又有人说配电房不能底于地面70cm,机房净空高度不能低于4M,真有这么一说吗?依据又是什么?请各路高人帮忙指点,万谢!!!

按原来的设计高低配在负二楼,但消防进场后提出说什么新消防规范变压器是不可以安装在负二楼,到时消防验收通不过,找了很多资料都未看见有这方面的提及,另外现在已经做好的配电房是在负二楼的地面再下降85cm,又有人说配电房不能底于地面70cm,机房净空高度不能低于4M,真有这么一说吗?依据又是什么?请各路高人帮忙指点,万谢!!!
免费打赏
lingxuct
2012年07月17日 17:48:10
2楼
既有人说“新消防规范”,就去找吧。

配电室土建结构的规范要求,就找配电室设计规范吧。
回复
kyzy_0731
2012年07月18日 10:27:43
3楼
配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。应高出地面而不应低于地面
回复
cbeva
2012年07月18日 10:43:16
4楼
4M的净高是合理的,但我记得变配电所只要不设在地下最底层就可以了呀!新规范?希望楼主查到能讲下,谢谢!
回复
dgwooshun
2012年07月18日 10:59:22
5楼
目前只查到“JGJ16-2008民用建筑电气设计规范”中4.2.2配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚府采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
只提到“不宜”而不是“不准”,至于高度记忆里好像看过什么规范里有指出配电柜的顶部与天花顶部距离不得小于80,有梁的不得小于60,不知道是否正确
回复
zhouxf_21
2012年07月19日 17:23:54
6楼
是不宜设在最底层。
回复
zhouyang198806
2012年07月19日 17:43:08
7楼
我在杭州见到过一处是设置在负二层的 只不过他那个负二层是专门防止以后打仗用的指挥所 里面要求非常严格
回复
shaofuqiang1958
2012年07月19日 22:12:38
8楼
我是电力安装的,我们装的有在地下二层的。
回复
designeryjs
2012年07月19日 23:23:40
9楼
设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚府采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
只提到“不宜”而不是“不准”,至于高度记忆里好像看过什么规范里有指出配电柜的顶部与天花顶部距离不得小于80,有梁的不得小于60,
回复
米克
2012年07月20日 07:58:22
10楼
最好在负一层。实在没办法在负二层。要求有独立通到室外的通道。另外,各地供电部门要求不尽相同。
回复
mqli2004
2012年07月20日 09:49:29
11楼
如果条件允许,最好不安装在最底层,防暴雨
回复