这个叫头痛啊!!解救!
xzj-cy
xzj-cy Lv.2
2007年01月06日 18:57:33
来自于通风排烟
只看楼主

地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但这样就有很多防烟分区。系统就复杂。请教高手,能不能人为分不大于500的空间做为一个防烟分区?或者最好怎么做?麻烦哪位抽空解答 拜谢!

地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但这样就有很多防烟分区。系统就复杂。请教高手,能不能人为分不大于500的空间做为一个防烟分区?或者最好怎么做?麻烦哪位抽空解答

拜谢!
免费打赏
zhengxufeng
2007年01月07日 15:46:52
2楼
地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但是没有必要地下商场700左右的梁都作为防烟分区而分开。和建筑专业协调去分防火防烟分区
回复
tanghuaping
2007年01月08日 09:45:42
3楼
对,同楼上!最好去跟建筑的协调一下。
回复
xzj-cy
2007年01月08日 10:13:14
4楼
谢谢上面两位。
建筑的让我来分,所以我就以梁来分,500一个,但500中还有700高的梁,我就人为的还是把它们分为500一个。而其中那些700梁围成的小防烟区我就当它是滞留烟气的,排烟量和排烟口都按500一个防烟分区来计,不知道这样行不行?
回复
blackeye
2007年01月08日 12:02:33
5楼
我觉得有必要提醒一下楼主:商场做不做吊顶?
如果有吊顶,防烟分区不能用结构梁来划分,需要设置挡烟垂壁。
回复
zhengshg1979
2007年01月08日 14:19:29
6楼
我觉得如果用梁来当作防烟分区的划分范围,那么这个梁应该比范围之内的所有梁都要高出500mm,如果有吊顶的话,应该突出梁500,这样才能起到挡烟的作用
回复
xzj-cy
2007年01月08日 18:06:50
7楼
没有吊顶的
商场不做中央空调,排风量怎么算?
按新风量的80%还是?
回复
zhengshg1979
2007年01月09日 09:31:27
8楼
商场你要保持负压吗,夏季的时候热风全进来了,冬季的时候冷风全进来了
回复
tanghuaping
2007年01月09日 09:35:07
9楼


应该也做了送风的!!!
回复
xzj-cy
2007年01月09日 10:00:52
10楼
就自然补风,到时可能自己设分体式空调,要不然按0.5m/s的风速算一下,看看用门来排风可不可行?
回复
zhengshg1979
2007年01月09日 10:13:55
11楼
哦,看错了,以为是新风量是排风量的80%呢,新风冬季最好做一下预热处理
回复

相关推荐