第十部分:
51、P128页,表格第2行,“Srr”和“Sr”都应改为“SrT”
52、p24页:计算负荷中“有功功率”中,第2个108应为109,1265应为1266,因为该数值未计入变压器损耗。不知是否正确?
53、P543页 表9-63
原公式:接于相电压的两相N线美称负荷线路 终端负荷用电流矩IL(A*km)表示
△u%=1.5√3/10Un(RoCOSΦ+XoSINΦ)IL≈1.15△u%IL
应改为:接于相电压的两相N线美称负荷线路 终端负荷用电流矩IL(A*km)表示
△u%=1.5√3/10Un(RoCOSΦ+XoSINΦ)IL≈1.5△u%IL
54、P543页 表9-63
原公式: 接于相电压的两相N线平衡负荷线路 终端负荷用电流矩IL(A*km)表示
△u%=1.5√3/10Un(RoCOSΦ+XoSINΦ)IL≈1.15△u%IL
应改为: 接于相电压的两相N线平衡称负荷线路 终端负荷用电流矩IL(A*km)表示
△u%=1.5√3/10Un(RoCOSΦ+XoSINΦ)IL≈1.5△u%IL
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:32:01
13楼
第十一部分:
55、P128 表4-2
1、Srr符号说明中没有,变压器标幺值计算中Srr应为SrT,
2、当电阻允许忽略不计时,标幺值X计算公式中Sr应为SrT。
56、短路电流计算没有关于发电厂厂用变压器并联运行时低压侧短路电流的计算
57、P88:低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。 GB 50227-95《并联电容器装置设计规范》中是7米。
58、14页∑Pe=(1.73Puv+1.27Pvw)+3Pv 本人认为应改为∑Pe=3Puv+3Pv
59、P55第8项DW45-2000/63应为DW45-2000/630
60、传说2006年第15次印刷为最新。