《工业与民用配电设计手册》第三版勘误表
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年01月05日 18:22:41
只看楼主

我把以前在论坛上出现的关于《手册》出现的“错误”(有的标有问号),总结了一下。因为水平有限,仅做了点体力劳动。

我把以前在论坛上出现的关于《手册》出现的“错误”(有的标有问号),总结了一下。
因为水平有限,仅做了点体力劳动。
免费打赏
jzx0476
2007年01月05日 18:24:54
2楼
关于269页电抗器的参数表格,根据别人的提示链接的
序 号 型 号 额定容量(KVA) 额定电流
(A) 启动容量(KVA) 每相阻抗
(Ω) 重量
(kg) 外型尺寸
长×宽×高
1 QKSJ--320/6 320 100 320 10.7 590 1070×676×1092
2 QKSJ--320/6 320 180 320 3.30 590
3 QKSJ--320/6 320 320 322 1.05 590
4 QKSJ--560/6 560 100 510 17.0 590
5 QKSJ--560/6 560 180 554 5.7 590
6 QKSJ--560/6 560 320 585 1.9 590
7 QKSJ--560/6 560 560 585 0.6 590
8 QKSJ--1000/6 1000 180 970 10.0 750 1070×676×1265
9 QKSJ--1000/6 1000 320 1010 3.3 750
10 QKSJ--1000/6 1000 560 990 1.05 750
11 QKSJ--1000/6 1000 1000 1050 0.35 750
12 QKSJ--1800/6 1800 320 1150 5.7 1265 1370×8784×1330
13 QKSJ--1800/6 1800 560 1690 1.8 1265
14 QKSJ--1800/6 1800 750 1770 1.05 1265
15 QKSJ--1800/6 1800 1000 1800 0.6 1265 1370×796×1330
16 QKSJ--1800/6 1800 1350 1910 0.35 1265
17 QKSJ--3200/6 3200 560 3010 3.2 1630 1370×8784×1470
18 QKSJ--3200/6 3200 750 3050 1.8 1630
19 QKSJ--3200/6 3200 1000 3150 1.05 1630 1370×796×1470
20 QKSJ--3200/6 3200 1350 3280 0.6 1630
21 QKSJ--5600/6 5600 560 4050 4.3 1785 1370×8784×1520
22 QKSJ--5600/6 5600 750 5400 3.2 1785
23 QKSJ--5600/6 5600 1000 5400 1.8 1785 1370×796×1520
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:25:55
3楼
第一部分:
1、151页如按4-28公式,则4-26及4-27均应加0.9系数,4-30式中系数改为0.9,不知是否正确。不同回答:电力工程设计手册,4-28公式系数应为1.1,其它均是正确地
2、P13页表1-14的表头,线间负荷换算为(线)负荷.....应改为线间负荷换算为(相)负荷.....
3、14页∑Pe=(1.73Puv+1.27Pvw)+3Pv ,本人认为应改为∑Pe=3Puv+3Pv
4、P927页2.(1)电源应设置在0区外是否应改为3区外(参见民用建筑电气设计规范14.8.2.3)
5、P927页3.(1)3区为IPX1级应改为3区为IPX1级(在公共浴室为IPX5级)(参见民用建筑电气设计规范14.8.2.6)
6、P927页2.(2)(0、1区不允许)装设插座应改为(0、1、2区严禁)装设开关及辅助设备
(2)区内装设插座...应改为(3)区内装设插座... (参见民用建筑电气设计规范14.8.2.9)
7、P269表格6-15,电抗器型号栏,全部错误。
8、P273~P275的例题6-2,Sst的公式错误。Ist的计算错误。
9、P444的图8-36,V-V接法的压互二次电路图错误。
10、P88低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:26:29
4楼
第二部分:
11、《手册》P264 式6-15的第二行,单个用户的闪变限值公式,漏了乘以PMV值。
12、P207,短路电流持续时间 2)校验电器的动稳定时,宜采用后备保护时间与断路器全分闸时间之合. 应为:"热稳定时",一字之差,区别很大.
13、576页电缆隧道内应有照明,电压不应超过24V,可规范规定是36V ,
14、P401页,充电装置额定电流的选择中: 满足浮充电电流要求:Ir=0.01 I10+Ijc. 8-22式。
个人以为应为:Ir=I10+Ijc.
15、,至于P47页,表2-17 内桥接线,断路器和隔离开关画颠倒了,完全是排版错误。
16、,P151页。关于异步电动机的反馈电流峰值,为什么手册的二,三版都用大写的I来表示呢? 应该用小写的i才对啊! 区分峰值和有效值啊!
17、P266页的(6-20)这个公式是否正确? 原式为:Qst=(KrSrSIN$/10Sk)X100%
个人以为:要么将Qst该为d,要么去掉100%。
18、,P574页,电缆直埋深度:
“人行道下不应小于0.8米,车行道下不应小于0.8米,。。。”我想“人行道下不应小于0.8米”应该不是编者的初衷吧,应为0.6米吧?
19、手册P577页,表14-2,与《交流电气装置接地》规范有出入。
20、还有《手册》的最大一个疑惑: P151页,关于电动机对短路电流的影响计算。
式4-26,4-27,4-30有如下问题。
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:27:01
5楼
第三部分
20、还有《手册》的最大一个疑惑: P151页,关于电动机对短路电流的影响计算。
式4-26,4-27,4-30有如下问题。
1)式4-26,4-27与二版手册比较,缺了个0.9的系数。虽然式4-27与二版手册的表达方式有点差异,但除了0.9的系数外,两中表达计算结果差异很小,可视为等同。现在要讨论的是需不需要0.9的系数呢?看三版手册P175页4),电动机反馈电流周期分量初始值为0.77KA。而按三版手册的式4-27的计算结果为0.857KA。正好相差0.9的倍数。由此可见,0.9的系数不能少。
2)式4-30中1.1的系数取得很奇怪,该式可直接由4-30式推导得到。该系数应该为0.9才对啊!
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:28:13
6楼
第四部分:
21、P270页的“变压器-电动机组”Sst启动公式有误,多了一个平方,导致量纲错误
22、P299,变压器差动保护“确定其他侧平衡线圈的匝数”栏, 公式WIIph.c的计算印刷错误,掉了个减号。
23、还有一些与现行规范不一致的地方。如:
1)P577,电缆排管敷设的同路径电缆根数,规范为12,手册为16。
2)P577,人孔井的距离,规范是100m,手册是100~150米。
3)P489,爆炸危险环境的导线额定电压,规范为不低于500V。手册为750V,此处不一定有错,因为规范正在修订中,不知新规范是否提高了电压。
24、P295续表7-1近后备保护备注栏“按线路末端计算”与P309表7-13带时限电流速断保护之计算项目和公式栏的“保护装置的灵敏系数与无时限电流速断保护的公式相同”自相矛盾。
25、P13的计算实例表的单相380V自动焊机的计算数据好像错误;有人认为正确。单相380V自动焊机平均负荷计算正确,但应计算单相380V自动焊机的单相用电设备的设备功率,并与其他单相负荷进行合计,并以最大一相负荷的3倍作Pe总值,14页的计算有误.
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:28:46
7楼
第五部分:
26、P919的总等电位联结好像部分使用了串接。回答:“标准图集内说”相邻近管道及金属结构允许用一根MEB线连接“,所以可以认为是对的,
27、P59表2-24,备用柴油机组左侧常电进线的隔离开关和断路器位置可能反了;
28、P60的(7)灯具数量25改为光源数量25;
29、P286的表6-33,110KV奇次应该为1.6
30、p79的(14),总容量不应该超过1250。
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:29:19
8楼
第六部分:
31、直埋电缆载流量中土壤热阻系数第三版将二版的2.0改为了2.5,载流量当然变了,为啥要改就不知道了
32、第三章90页中的表3-5固定式屏双列背对背布置屏后维护通道的距离1000,应该是1500!
33、p175页电动机短路电流计算与151页公式不一致,以哪个为准?
34、P784的防雷建筑分类表部分内容不符合规范的规定,应该以规范为准;
35、P815的屏蔽系数表格的对数表达式漏对数底数10,或者改为常用对数表达式lg
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:29:49
9楼
第七部分:
36、P575表格10-15的第6项应该是1KV及以下的电力电缆之间及其与控制电缆之间;此表格应该以规范GB5004-95为准;
37、160页4-53式tg应改为lg
38、579页十一、(6)电缆在竖井中穿过楼板的部位,应做防火封堵 ,是否应改为每隔7M宜设防火封堵?
39、576页五、(2)电力电缆在线槽内的填充率不应大于40%,是否应改为不应大于20%???
40、579页十一、(5)100~200M是否应改为200M
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:30:17
10楼
第八部分:
41、P550中表9-75中电压损失那一栏cos 为0。9下面的0.39应该为0。039吧
42、333页解(1)中电流互感器取值是否正确?
43、434页中,8-17表中交流仪表准确度最低要求1.5是否应改为2.5
44、326页图7-9中过负荷保护是否应该取消
45、P270电机启动计算公式:Qfh后面注释是预接负荷的无功功率(按我的理解就是整个变压器带的无功功率),而后面例题P278面上面的Qfh取的却是除掉电动机这些负荷外的无功负荷,不知道到底哪个对?个人认为Qfh应取除掉电动机这些负荷外的无功负荷,参照指导书第三册P401页,回答:Qfh那个,书上没错,是分级计算的。回答:第二种方法,物理意义很明确,第一中方法Qfh2其实应该计入在第二级,也就是Sst中,相当于第二中方法的Sst2,书上给忽略了。
回复
jzx0476
2007年01月05日 18:30:48
11楼
第九部分:
46、275页有错误Ist的计算与274页最下面计算不一样
47、P269表格6-15,电抗器型号栏,全部错误。参考:附表1:QKS型启动电抗器主要技术性能与参数
48、P578页,电缆直埋深度:
“架空电缆线路距地面的最小距离不应小于6.0米,通车困难地段不应小于4.0米。”其实是参考了民规7.2.7.3,居民区6.0米,非居民区5.0米,交通困难地区4.0米
49、P784的防雷建筑分类表部分内容不符合规范的规定,应该以规范为准; 将规范的文字打乱了顺序,意思可能就不完全一样了。
50、第二版电缆载流量表中土壤热阻系数按1.2°C.m/w. 第三版电缆载流量表中土壤热阻系数按2.5k.m/w.