一个设计中减压阀就画了个图例,没说明是并联,也没说是减压阀组。也没大样。施工方是否能认为这只是一个减压阀,其它东西都可向甲方要变更增补?

一个设计中减压阀就画了个图例,没说明是并联,也没说是减压阀组。也没大样。施工方是否能认为这只是一个减压阀,其它东西都可向甲方要变更增补?
免费打赏
tingj101
2007年01月08日 12:16:20
2楼
一般很少有单独装一个减压阀的。应该在拿到图纸的时候就因该向设计或业主澄清这个问题。
并联的装减压阀,要增加4个关断阀,还有压力表等附件。变更当然要要了,不然你亏大了。
回复
空01
2007年01月08日 15:31:31
3楼
设计没做好自己该做的工作,让他补上
回复
青城山590325
2007年01月08日 21:01:57
4楼
一般设计都要划减压阀的大样图,即减压阀组;否则在施工设计交底时要提出来。
回复
lsz2004
2007年01月09日 08:53:59
5楼

同意,不过有图籍的。
回复
sjs19801005
2007年02月04日 16:30:35
6楼
一般都是减压阀组吧,单独的减压阀肯定不是设计原有的意图。而且减压阀肯定是要调节压力的,还要压力表。一般减压阀前后都应该有阀门控制的 。
回复
fenglei0218
2007年02月05日 13:27:34
7楼
减压阀一般以组出现,前后有阀门、压力表,阀体后还应设有安全阀,阀前还要设过滤器,减压阀还要有旁通,以便检修用。
回复
fenglei0218
2007年02月05日 13:34:40
8楼
本人干过一次,调压时一定要注意安全,蒸汽温度很高的!