一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。
一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。
2楼
不需要,远控常闭多叶(防火)排烟口只要具有280度熔断关闭功能就已经具备支管上防火阀的作用
回复
3楼
不需要的,同一防火分区内只需对风机进行火灾是控制,但是如果穿越防火分区就必须在穿越出设置防火阀,这样保证火灾时候火情不蔓延。
回复
4楼
不需要了,穿越防火分区就加
回复
5楼
如果一个防火分区内有多个防烟分区,那么每个防烟分区内需有一个防火阀控制该分区排烟风口的启闭,但是你说了排烟口用的是多叶排烟口,多叶排烟口是自带防火阀的,所以支管上可不装防火阀。
回复
6楼
支管上的排烟口就是常闭的话,支管上就没必要再装防火阀了!
回复
7楼
最好加我们这审图要加
回复