关于支管上设280度防火阀问题
lygcjl
lygcjl Lv.2
2012年07月14日 21:05:00
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。

一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。
免费打赏
zjg8237372
2012年07月15日 18:11:13
2楼
不需要,远控常闭多叶(防火)排烟口只要具有280度熔断关闭功能就已经具备支管上防火阀的作用
回复
wohaicz
2012年07月17日 10:14:53
3楼
不需要的,同一防火分区内只需对风机进行火灾是控制,但是如果穿越防火分区就必须在穿越出设置防火阀,这样保证火灾时候火情不蔓延。
回复
jianhua4350
2012年07月18日 14:43:54
4楼
不需要了,穿越防火分区就加
回复
chengkang545
2012年07月18日 21:47:15
5楼
如果一个防火分区内有多个防烟分区,那么每个防烟分区内需有一个防火阀控制该分区排烟风口的启闭,但是你说了排烟口用的是多叶排烟口,多叶排烟口是自带防火阀的,所以支管上可不装防火阀。
回复
du_kun1213
2012年07月19日 17:27:35
6楼
支管上的排烟口就是常闭的话,支管上就没必要再装防火阀了!
回复
shjy200404
2012年07月21日 13:34:56
7楼

最好加我们这审图要加
回复

相关推荐