最近接触焊机配电设计,想弄清楚单相380V电焊机在做负荷计算时如何转换成三相负荷
yan0912
yan0912 Lv.2
2012年07月14日 16:10:40
只看楼主

请各位大侠不吝赐教!

请各位大侠不吝赐教!
免费打赏
lingxuct
2012年07月15日 22:19:23
2楼
380V单相负载(交流电焊机)按台数计算,如一台为45A,三台正好是每相二台,则为90A电流,多出一台就要加45A了。

就是2~3台为90A,4~6为135A,7~9台为180A。
回复
qsy0
2012年07月15日 23:41:43
3楼
P等效3相=P最大线间*1.732+P第二大线间*1.27; 即等效三相负荷为较大的2个线间负荷乘以相应的系数再求和而来。 例如单机时:P等效3相=1.732*P单机; 2台或3台时:P等效3相=3*P单机。(P单机 按折算到100%负荷持续率的有功算)