一个喷头安装的问题,,,,
yueseshui
yueseshui Lv.4
2007年01月05日 15:44:20
只看楼主

地下车库高度不足,所以想把接喷头那个短管(图中红色的部分)取消,不知道这样可不可以,有什么影响???地下车库是上翻梁的,现在净高为2.4M。

地下车库高度不足,所以想把接喷头那个短管(图中红色的部分)取消,不知道这样可不可以,有什么影响???

地下车库是上翻梁的,现在净高为2.4M。

1167982981052.JPG

免费打赏
yueseshui
2007年01月05日 15:54:30
2楼
喷头离墙距离不能小于75mm
喷头长度大约80mm
短管长度大约80mm
三通中心距离DN25的距离大约25mm
给水管的一半DN25为13mm

所以DN25的高度2.12M(不考虑下面支架高度)。。。这里要达到2.2M
回复
qwer2050
2007年01月05日 22:28:50
3楼
地下车库高度不足,所以想把接喷头那个短管(图中红色的部分)取消,这种做法是可以的
回复
shenwei407
2007年01月06日 08:46:21
4楼
7.1.3喷头的溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm.
只要满足了这个规范要求,取消短管是不会有什么影响的.
回复
shihuizan2008
2007年01月06日 21:00:10
5楼
应该可以!!但是要在一定的范围内哦!!!
回复
yueseshui
2007年01月06日 21:00:50
6楼
顶板距离现在已经最小了,75mm
短管规范页没说要不要设,只是一般的图上都有
有没有喷头的安装图集或者正规的安装方法之类的说明啊

楼上2位有没有碰到过这样的工程。我们这边的消防检测公司人员说没遇到过,也没说可以不可以,所以想问问谁遇到过这样的工程实例,万一验收通不过或者出了点事情。责任就大了
回复
hugong139
2007年01月07日 18:28:07
7楼
完全可以!在满足喷头溅水盘距楼板的距离满足规范要求(75-150mm)的前提下,应优先这么做!本人消防工程的设计\施工都做过,没有问题的!
回复
qwer2050
2007年01月07日 21:45:37
8楼
满足喷头溅水盘距楼板的距离满足规范要求(75-150mm)的前提下,取消短管是可以的,我曾遇到此类情况
当时我们是考虑排水管道不能穿过缝的,所有要求结构专业降板(板底面与梁),一降板就出现了同类情况,最后审图公司没说什么,验收消防局也没提到,现在用起来也很好啊,你就放心这样做吧,再说也没有哪里说你安装喷头一定要接短管啊.
回复
yueseshui
2007年01月07日 22:43:22
9楼
谢谢,
回复
cxh_0722
2007年01月08日 11:13:10
10楼
可以的,没问题
回复
sunny119119
2007年01月08日 17:05:43
11楼
4楼8楼的说得对
回复

相关推荐