关于娱乐场所自动喷淋的设计相关问题
xiaolingdang
2007年01月04日 16:57:05
只看楼主

一多层娱乐场所,危险等级为中危险I级.查资料得作用面积为160平米,计算最不利点处作用面积,发现所得的系统设计流量快达到30L/S,计算所用方法为特性系数法.根据设计手册 设计流量为1.15~1.3倍理论流量,也就是说设计流量最多为21L/S.但按我现在的情况 如果满足作用面积,那就超过21L/S了.请问大家这是怎么一回事啊??第二个就是 如果设计流量是21L/S,那么整个平面不管有多少喷头,最大干管选用DN80就可以了,还用得着考虑一个平面总的喷头个数吗??反正发生火灾时只需考虑作用面积啊?

一多层娱乐场所,危险等级为中危险I级.查资料得作用面积为160平米,计算最不利点处作用面积,发现所得的系统设计流量快达到30L/S,计算所用方法为特性系数法.根据设计手册 设计流量为1.15~1.3倍理论流量,也就是说设计流量最多为21L/S.但按我现在的情况 如果满足作用面积,那就超过21L/S了.请问大家这是怎么一回事啊??
第二个就是 如果设计流量是21L/S,那么整个平面不管有多少喷头,最大干管选用DN80就可以了,还用得着考虑一个平面总的喷头个数吗??反正发生火灾时只需考虑作用面积啊?
你们怎么看呢??
急!!
免费打赏
xiaolingdang
2007年01月04日 17:01:19
2楼
还有一个就是,在火灾初期10分钟内由水箱供水,当水箱压力不能满足时,使用了加压稳压设备,那么,从水箱出口到最不利点如果按照50米考虑的话,那水头损失会是多少了??
回复