【指教】高手指教!这新旧箱涵如何连接呢?
lpf0313
lpf0313 Lv.6
2012年07月12日 09:09:41
只看楼主

原设计个方形箱涵宽是3m,顺水方向箱涵长43m,但该箱涵建成后业主想增长箱涵至100m,请问这新旧箱涵如何连接呢?

原设计个方形箱涵宽是3m,顺水方向箱涵长43m,但该箱涵建成后业主想增长箱涵至100m,请问这新旧箱涵如何连接呢?
免费打赏
无间道
2012年07月12日 09:51:37
2楼
原来43米,现在增加到100米?
这样的结构只能采用铰接连接,按照这个思路来解决吧。
回复
given3
2012年07月12日 11:24:21
3楼
很不错哦 挺好的
回复
mengpotang_110
2012年07月13日 10:14:07
4楼
新老涵相接的地方用沉降缝处理,接头范围内基础换填砂性土!
回复
旭日东升
2012年07月13日 14:11:12
5楼

简单的接长肯定是不行的,我也在寻求能否有更好的办法堵缝。 http://bbs.co188.com/content/2188_5999477_1.html
平常的堵缝方法就是:缝外加钢丝网,水泥砂浆,沥青(或者环氧树脂)。但这些都是化工产品,很容易老化,能挺过3-5年吧。一旦老化,缝还是会漏水的。
回复
metalzero
2012年07月13日 19:53:56
6楼
可以考虑凿除旧的箱涵,设置止水带,之后重新浇筑,可能对已建段有点影响,仅供参考