超长砼结构裂缝控制的理论研究和工程实践该篇论文写于1999年。论文中提及的措施,已在我设计的两个工程中采用,其中一个工程为框架结构,每个结构单元为120mx90m,结构主体完工已逾一年,情况良好;另一个工程为框架-剪力墙结构,长度超过90m,正在施工。论文较长,现摘录如下: 一、 理论分析结果 在温度变化和混凝土收缩作用下: 1.边柱柱顶位移最大。 2.靠边的柱弯矩最大。 3.中部横梁轴力最大。

超长砼结构裂缝控制的理论研究和工程实践

该篇论文写于1999年。论文中提及的措施,已在我设计的两个工程中采用,其中一个工程为框架结构,每个结构单元为120mx90m,结构主体完工已逾一年,情况良好;另一个工程为框架-剪力墙结构,长度超过90m,正在施工。论文较长,现摘录如下:
一、 理论分析结果
在温度变化和混凝土收缩作用下:
1.边柱柱顶位移最大。
2.靠边的柱弯矩最大。
3.中部横梁轴力最大。
4.内力数值较大,必须采取相应措施。
二、裂缝控制措施
1.设计措施
(1)采取良好的保温隔热措施,如屋面设架空层,屋面保温隔热层和外围护墙选用保温隔热性能好的材料等。
(2)每隔30~40m设一条后浇带。同时在楼板混凝土中添加多功能混凝土外加剂,全面改善混凝土的质量。
(3)楼板配筋时考虑温度和收缩应力,将这部分配筋与受力钢筋叠加,沿长度方向中间1/3区域上部钢筋有50%钢筋拉通。
(4)根据计算结果,对梁柱采取加强措施,特别是边柱和中部横梁,按计算结果加强了配筋。长度大于30m的梁,其腰筋加大加密。
(5)控制应力集中裂缝,对孔洞周边采取有效的加强措施。
2.施工措施
(1)严格控制砼原材料的质量,特别是骨料的含泥量控制在1%以下;
(2)严格控制水灰比,C30砼水灰比控制在0.4,从而大大减少了砼的干缩;
(3)水泥选用水化热较低的普通硅酸盐水泥,在保证强度前提下,掺入适量粉煤灰,既增加和易性,又降低水化热;
(4)砼的浇灌振捣时间适量延长,提高砼密实度,从而提高砼的抗裂性能;
(5)砼的养护是非常重要的环节。砼浇捣完毕后,浇水养护时间不得少于14昼夜,并用草袋覆盖。平均气温低于5℃时,不得浇水,应采取保温措施。
(6)砼拆模时间要掌握好,尽可能多养护一段时间,拆模后砼表面的温度不应下降15℃以上。
施工过程中应加强管理,确保施工质量。
3.维护措施
结构投入使用后,应加强养护和保护,防止结构直接位于日光暴晒、气温骤降、积水结冰等恶劣条件作用之下,确保结构的正常使用和正常维护。
免费打赏
zhouzhou-0506
2005年11月03日 00:16:20
2楼
控制措施很中肯,在所有混凝土结构中均有参考价值。其中混凝土的施工和养护很关键,振捣是否密实,养护是否充分,初凝时的早期裂缝是否消除,上人和拆模时间控制等。混凝土强度若非必要,可控制在C30以下,若采用C50以上混凝土,配合比设计很关键,强度是一方面,耐久性更重要。适当增加温度抗裂筋很有必要,混凝土结构长短与产生裂缝并非必然。后浇带对混凝土早期变形有效,若使用环境温差较大的还是设置永久变形缝为好。
回复
daisydu
2006年02月09日 17:04:42
3楼
超长无缝设计和施工技术还包括使用微膨胀剂、预应力和加强型缓浇带(不同于后浇带)措施。
回复
aokinwa
2006年03月07日 15:34:53
4楼
有沒有這篇論文,想看看.
回复
aokinwa
2006年03月14日 09:40:29
5楼
我们公司正在施工的工地长61米,请问不做伸缩缝可以吗?
回复
jjzhangxiaojun
2007年08月16日 21:56:47
6楼
有沒有這篇論文,想看看.
回复
你开心吗
2007年08月21日 16:53:44
7楼
以下是引用jjzhangxiaojun在2007-08-16 21:56:47.0发表的内容:
有沒有這篇論文,想看看.
好东东拿出来分享一下,谢谢啦。
回复
easonchong
2009年05月01日 17:21:56
8楼
还是没有时候看,不过copy了~谢谢
回复
zsptszjj
2009年05月10日 07:43:45
9楼
下载了,谢谢!:handshake :handshake :handshake
回复

相关推荐

APP内打开