A B两组110V蓄电池分别挂在两条直流母线上。A组蓄电池检修工作之后,准备恢复为正常运行方式。此时A组蓄电池已经强充完毕,处于浮充状态,与充电柜相连接,没有带负荷(即没有挂到A段直流母线上面,A段直流母线通过联络开关由B段直流母线供电)。在投入A组蓄电池之前,须测量A组蓄电池与A母线之间的电压差。用万用表测量母线正极与蓄电池正极之间电压,万用表读数从5V左右一直往下降至零点几伏。当测量蓄电池正极对的电压时,万用表读数从100V左右一直往下降至零伏左右,测量负极对地电压时亦出现此情况。(此时的蓄电池仍然是浮充状态,未带负荷)
测量蓄电池正极/负极对地电压,读数为0不是表示正极/负极有接地么??
当时还去测量了挂在母线上面的B组蓄电池,发现B组蓄电池的正极/负极电压均是一个恒定值,分别是58V和-58V
为什么会出现这样的现象?出现这种情况与什么因素相关?
谢谢!!
2楼
直流系统图示
测A组蓄电池电压时,K合上,Q1 Q3合上, Q2断开
回复
3楼
因为在母线上有直流绝缘监察系统,正常正负母线之间有两只电阻,电阻串连点经绝缘监察开关接地,所以B组正负对地有电压,在没有接地的情况下,正对地和负对地电压基本相等。
而A组蓄电池与绝缘监察系统没有联系,而且正负对地是悬浮状态,没有参考电位,只有分布电容存在,所以电压变化为零。不知您明白我说的吗?
共同学习
山东胜利油田电力总公司
回复
4楼
谢谢!!
明白你的解释。
就是说问题出在母线上面的绝缘检测系统,不关蓄电池是否带住负荷。
这样的话又产生一个新的问题:
我们厂规定蓄电池电压与母线电压差必须小于3V,才能够把蓄电池挂到母线上面。
但是蓄电池正负极对地都是悬浮状态,测量蓄电池正负极与母线正负极之间的电压差也会是一直变小的(那天测量的时候也出现这个现象),那么不管蓄电池是否已经充满电,都将无法判断蓄电池电压与母线电压差是否满足要求。
这样的话我们厂的这个规定也就是一条空文了?
回复
5楼
还有就是想问问把蓄电池挂到母线之前,一般要做哪些检查?
回复
6楼
3楼的朋友说的很好,非常佩服,想你学习。给个沟通方式以后有问题多向你请教。 wym_77218@126.com QQ:583379768
楼主:你可以自己做一组类似绝缘监察继电器的对地绝缘电阻的东西,然后挂到A组电池母线上然后再测量,这样情况就不同了。个人建议仅供参考。
回复
7楼
其实你们厂里的规定也是正确的,主要防止打算要与直流母线并列的蓄电池组欠充电或者压差太大造成并列冲击电流太大,因为蓄电池的内阻很小,小的压差可以造成较大的电流。
其实直流系统并列不要考虑和交流系统核相一样,并不是像A对A、B对B一样来测量电压。
因为首先直流主回路+—极性与要并列的母线极性已经是正确的,所以你并列前只需要测量母线+—极间电压,和你要并列的A组蓄电池+—极间电压相差是多少,是否在规定许可范围内,不需要正对正测量负对负测量。
回复
8楼
感谢感谢!!
回复