《石油库设计规范》12.2.6 石油库的消防用水量,应按油罐区消防用水量计算确定。油罐区的消防用水量,应为扑救油罐火灾配置泡沫最大用水量与冷却油罐最大用水量的总和----如何理解? 一个油库,有容积10000m³的储罐2座,3000m³的12座,5000m³的5做,含甲乙类液体;请问,灌区消防用水量(含冷却用水量和泡沫用水量)是按单一最大储罐算还是须全部储罐消防用水量相加?
《石油库设计规范》12.2.6 石油库的消防用水量,应按油罐区消防用水量计算确定。油罐区的消防用水量,应为扑救油罐火灾配置泡沫最大用水量与冷却油罐最大用水量的总和----如何理解?
一个油库,有容积10000m³的储罐2座,3000m³的12座,5000m³的5做,含甲乙类液体;请问,灌区消防用水量(含冷却用水量和泡沫用水量)是按单一最大储罐算还是须全部储罐消防用水量相加?
2楼
我劝你连这个问题都要问最好不要做这个项目,小心把自己装进去
回复
3楼
仔细看一下规范,上面怎么说,计算就怎么执行。
回复
4楼
虽然说的有点难听,但是还是比较赞同。
作为一个设计人员,如果连这个都不明白,或者都不能翻规范搞清楚的话,那还是不要做了。不要把自己套进去。
这个用水量是很大的,消防管径粗估半米左右去了,而且应该是稳高压系统。
回复
5楼
管径不小于DN300吧。水池几千m³啊,甲方一看傻眼了啊!那么大的水池~
回复
6楼
像这种地方一般选在大河边一方便运输 二消防补水也好做
回复
7楼
分区水喷雾,保护区域划分、水池容积、泡沫罐配置......看规范算
回复
8楼
仔细看一下规范,上面怎么说,计算就怎么执行。

回复