常用混凝土结构含钢量估算表(Kg/m2)1.写字楼公建类设防烈度 场地类别 框架结构 框—剪结构 剪力墙结构8 3 65~70 70~75 75~808 2 55~60 60~65 75~807 3 55~60 60~65 65~707 2 45~50 50~55 55~606 3 40~45 45~50 50~606 2 35~40 40~45 45~502.住宅类结构形式 设防烈度 层数 用钢量
1.写字楼公建类
设防烈度 场地类别 框架结构 框—剪结构 剪力墙结构
8 3 65~70 70~75 75~80
8 2 55~60 60~65 75~80
7 3 55~60 60~65 65~70
7 2 45~50 50~55 55~60
6 3 40~45 45~50 50~60
6 2 35~40 40~45 45~50
2.住宅类
结构形式 设防烈度 层数 用钢量
框架 6 7 33
剪力墙 6 40
剪力墙 6 18 53
剪力墙 7 40~50
剪力墙 7 12 45(标准层)
剪力墙 7 18 54(标准层)
剪力墙 7 26 75
剪力墙 7.5 18 58
剪力墙 7.5 25 50
剪力墙 7.5 32 51(标准层)
剪力墙 8 80米以下 50~55
地下室(车库) 150~180
地下室(人防) 170~210
地下室(6级人防) 146.4
短肢剪力墙 6 15 62
框支剪力墙 7 22 48.8(标准层)
短肢剪力墙 7.5 15 65
短肢剪力墙 7.5 11 55
双塔(2层地下,人防) 6 87
双塔(2层地下,人防) 8.5 70~80
框—剪 8 12 50
框—剪 8 15 65
框—剪 7 12 45
框—剪 6 11 40
框—剪 6 18 60.56(地上)
框—剪 6 27(-2) 60(标准层)
框—剪(人防) 7.5 26(-1) 82
异形柱框架 7 7 40
短肢剪力墙—异形柱 7 7 70
砖混 6 11 52
砖混 7 7 37
砖混 8 6 27
砖混 8 11 105
砖混别墅(坡屋面) 3 30.6
框架 6 7 33
框筒 7.5 32 61(标准层)