高层民建:消火栓与喷淋,以下设施哪些可以合用?
gxlwqy12508
2012年07月10日 12:23:34
只看楼主

高层民建:消火栓与喷淋,以下设施哪些可以合用?1、高位消防水箱;2、消防水泵;3、水泵接合器;4、增压稳压设施并说明理你的理由

高层民建:消火栓与喷淋,以下设施哪些可以合用?
1、高位消防水箱;
2、消防水泵;
3、水泵接合器;
4、增压稳压设施

并说明理你的理由
suliying11
2012年07月10日 17:31:26
2楼
1. 对于水泵是否合用这个问题,高规 和 喷规有两种说法。详见高规7.4.3 和喷规10.2.1。
2. 对于水泵接合器,高规7.4.5条文解释讲均应分别设置。
3. 消防水箱是否可以合用这个问题,我记得群里好像有人问过你哦,你还回答说可以呢,哈哈。我认为这个可以合用,理由还没有找到,但是增压设备我认为不可以合用。

这些是我个人的观点,欢迎大家指正!
回复
gxlwqy12508
2012年07月11日 09:11:40
3楼
如果水泵都合了,如何做到水泵接合器不共用?是要在湿式报警阀前加单向阀,这个水泵接合器再接在单向阀与报警阀之间吗?感觉这个不是理由。
我是认为,如果水泵都合了,所有的供水就都可以合。包括水泵、水箱,增压、水泵接合器。
回复
suliying11
2012年07月11日 10:32:15
4楼
我不认为你说的是对的。嘿嘿。请老师发表高见吧@!
回复
上海彭老师
2012年07月11日 14:40:20
5楼
1、屋顶高位消防水箱是满足初期火灾用水要求,完全可以合用。

2、消防水泵是供给火灾时系统的用水,由于两种消防给水系统的作用时间不同(室内消火栓使用延续时间为2-3h,自动喷水灭火系统一般为1h);压力要求不同(室内消火栓压力一般在200kPa,自动喷水灭火系统喷头处工作压力一般为100kPa、最不利点处允许降至50kPa);水质要求不同(消火栓系统对水质要求不甚严格,自动喷水灭火系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好)等等,所以消火栓泵和喷淋泵应该分开独立设置。
“喷规”和“高民规”对于二者分开独立设置的规定是基本一致的。
“喷规”是关于喷淋系统的规范,它规定自动喷水灭火系统独立设置供水泵的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。
“高民规”也强调消火栓泵和喷淋泵应该分开单独设置的,但是结合实际工程中存在的困难,也给出了二者合用有一个前提条件,这个前提条件是:“室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵”;并且给出了合用消防泵时,必须将两个系统的管道在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)分开”(即两个系统虽合用消防泵,但是两个系统的影响应该降低到最小限度。)

3、水泵结合器的作用是:用于外部增援供水的措施,往往是用在当系统供水泵不能正常供水或者供水量不足时,由消防车连接水泵接合器向系统的管道供水。从这个角度讲,水泵结合器是作为消防水泵的备用供水设施,那么在消火栓泵和喷淋泵合用的前提下,水泵结合器似乎也能合用,但是这里要特别注意两点:一是水泵结合器一般是不建议设在水泵输水管上的(建议设在远离消防泵与消防系统的接管处);二是消火栓泵和喷淋泵合用是在万不得已的前提情况下才考虑的,你水泵结合器合用是不是满足这个万不得已前提呢?
另外当消防车到达时,很多情况下,自动喷淋系统已经失去作用,这个时候主要依赖消火栓系统控制火灾了,如果二者的水泵结合器合用,就会造成消防车把有限的水供给给消火栓系统的同时,还在供给给已经失去作用的喷淋系统。换句话说:水泵结合器合用的话,消火栓系统和喷淋系统肯定会相互影响,不符合二者不要相互影响(或者二者相互影响最低限度)的原则要求。

即室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,均应分别设水泵接合器。
4、增压稳压设施是否合用的问题。
上面已经谈到,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统二者应该符合不要相互影响(或者二者相互影响最低限度)的原则要求。如果合用增压稳压设施,则两个系统之间必然相互影响。
增压稳压设施虽然是屋顶高位消防水箱的补充(屋顶水箱的设置高度不满足要求时设置),但是屋顶水箱箱的出水管我们一般是两根(或者是一个出水管分成两路),一根直接接消火栓系统(往往是与消火栓系统的顶部管道),一根接至湿式报警阀阀前(往往是在最底层)。
故,增压稳压设施应分开设置。
综上所述:
水箱可以共用,水泵必须有条件地共用;水泵结合器、增压稳压设施应该分开独立设置
回复
山高人为峰
2012年07月11日 17:09:37
6楼
在实际工程中(已经通过验收的),增压稳压设备是可以合用的,山东的工程。稳压泵跟稳压罐是一套,出水管路一分为二。
回复
suliying11
2012年07月11日 18:56:11
7楼
我同意老师的观点
回复
上海老倪
2012年07月12日 15:35:45
8楼
嗯,老师说的有道理。
不过实际工作中增压稳压设施确有合用的,审图公司也没说什么。
回复
gxlwqy12508
2012年07月13日 12:33:29
9楼
首先非常感谢老师的回复。。。。。写了这么多,用了你很多宝贵的时间吧。。。

老师说的我能理解。
1、只是如果水箱合,稳压设施也合一套,分别出两路管,一路接消火栓环网顶;另一路接至湿式报警阀前,这种接法,稳压设施算合还是算分?我认为是合。
2、老师说的,分开的好处,显而易见,只是,水泵万不得已合了,这个情况下,如何做到水泵接合器不合?就是我说的,在湿式报警阀前再设单向阀吗?水泵接合器接在单向阀与湿式报警阀之间?
回复
gxlwqy12508
2012年07月13日 12:35:48
10楼

呵呵,我也做过这样的工程,而且是全合了:水泵、水箱、水泵接合器,增压稳压设施。。。。。
回复
上海彭老师
2012年07月15日 17:58:52
11楼
怎么说呢,对于规范的理解也许有时候也不能太机械化,也有个灵活变通,需要把握一个度。。。。。。
回复