【讨论】湿陷性黄土地区2级自重场地消防水池做法
白白嫩嫩
2012年07月10日 08:50:56
只看楼主

求助,湿陷性黄土地区2级自重场地,建造消防水池。能否在进行以下处理后,直接选用国标05S804? 对消防水池基底下地基土进行强夯处理,处理深度不小于8m,水池基底下地基土整体换填不小于1m厚三七灰土,分层压实,压实系数不小于0.95,处理宽度为水池每边边长加3m,处理后地基承载力不得小于150kPa。 如果不行,还需要其他什么措施?盼解答。

求助,湿陷性黄土地区2级自重场地,建造消防水池。能否在进行以下处理后,直接选用国标05S804?
对消防水池基底下地基土进行强夯处理,处理深度不小于8m,水池基底下地基土整体换填不小于1m厚三七灰土,分层压实,压实系数不小于0.95,处理宽度为水池每边边长加3m,处理后地基承载力不得小于150kPa。
如果不行,还需要其他什么措施?盼解答。
免费打赏
auhuang
2012年07月12日 09:36:55
2楼
化学试剂注浇?
回复
lnq5752
2012年07月12日 14:27:15
3楼
1.说明一下,地基处理属于结构处理的内容。
2.压实系数不满足规范要求。处理深度和宽度还行。希望根据规范再请教下结构总工。
回复
miaotian001
2012年07月12日 22:29:09
4楼
看看地质勘探报告,换土深度要到湿陷深度。如果不能达到湿陷深度,可采用加摩擦桩的方法。位置和深度通过设计。
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:46:52
5楼
回复
yaozi33
2012年07月14日 14:00:55
6楼
帮楼主顶顶!
回复
lvzhi2009
2012年07月14日 14:50:10
7楼
顶下来学习了
回复
sjp8426
2012年07月14日 21:21:03
8楼
个人认为这个是结构工程师需要考虑的,水专业选图集就是了
回复
kdxjqing
2012年07月15日 12:08:08
9楼
你是给排水专业的吧?这问题真不是你考虑的,你只需做尺寸等工艺要求(可以参考标准图集)-提供给土建结构专业让人家决定地基处理方案和决定是否直接套用标准图或稍加修改再或者直接设计一个水池。你仅需做适合给水排水工艺要求的管道系统即可。