【讨论】管线穿人防墙,哪种做法是正确的?
oasisking
oasisking Lv.8
2012年07月09日 22:15:47
只看楼主

管线穿人防墙,哪种做法是正确的?说说你的看法

管线穿人防墙,哪种做法是正确的?说说你的看法

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
oasisking
2012年07月10日 14:29:17
2楼
顶起来哦
回复
lichangan1000
2012年07月12日 09:25:09
3楼
1.首先哪种都不对!概念不清楚。
2.只有穿人防围护结构才设防护阀。(两个防护单元为邻,两边都设)
3.进入围护结构后,只有防毒(染毒区、清洁区)要求。不要求防爆。因此穿清洁区染毒区隔墙仅设密闭防护套管,而不用设防护阀)
4.防毒通道是染毒区,只防毒,不防爆。发电机房也是染毒区。只防毒,不防爆。
回复
yangliz
2012年07月12日 11:21:47
4楼
学习了!还真是要注意
回复
老科
2012年07月12日 12:30:58
5楼
只在人防区一侧设防护阀门。
发电机房属于染毒区。
回复
枕边游戏
2012年07月12日 16:39:14
6楼
染毒区不属于人防外部?
回复
oasisking
2012年07月12日 19:38:30
7楼

说的有道理,很多人也是这么想的,关键没有一本图集上有图例说明穿越这些通道该怎么做,所以造成阀门乱设,各地人防办要求不统一,图2和图4是当地人防院做的图纸,你提出异议,答案只有一个,我们当地人防办就这么要求的
回复
oasisking
2012年07月12日 19:44:41
8楼

当然属于呀,连密闭通道,染毒通道等都属于染毒区,但都属于人防区域。
回复
灬天蝎乄
2012年07月13日 08:46:44
9楼
阀门的设置的确很乱,只能按当地要求设置。。。
回复
某日某月
2012年07月13日 14:00:15
10楼

lichangan1000说的很对,规范说的很清楚了。当然你们当地人防办有特别要求,那你就得按当地要求做!
回复
huh9009
2012年07月13日 20:07:12
11楼
哪一种都不对哦,规范说的很清楚了,没什么可异议的。
至于什么当地人防办做法,那大多是因为,人防办的技术人员也没搞清楚概念,依葫芦画瓢把它完成了。