我作了一个7m×2m 1.5m高的一个素混凝土块 来作一个设备的基础没有配筋 应该不会裂把 就在室外 南京地区
我作了一个7m×2m 1.5m高的一个素混凝土块 来作一个设备的基础
没有配筋 应该不会裂把 就在室外 南京地区
12楼
只要浇注的好,其裂缝是不影响使用功能的.
回复
13楼
最好是加点构造配筋了
回复
14楼
很想知道你这做的是什么设备的基础,连构造配筋都不搞啊
回复
15楼
我配了8◎200的了
还要配什么?
回复
16楼
主要考虑温度应力,按构造配筋就够了
回复
17楼
不配筋有点悬啊,还是配筋保险啊
回复
18楼
应该配筋,不配的话估计浇筑后就会有裂缝阿,大体积混凝土,温度应力太大。
回复
19楼
一般设备基础的构造钢筋我都取12◎200来做(南京地区)
回复
20楼
等待结果~~~~
回复