我作了一个7m×2m 1.5m高的一个素混凝土块 来作一个设备的基础没有配筋 应该不会裂把 就在室外 南京地区
我作了一个7m×2m 1.5m高的一个素混凝土块 来作一个设备的基础
没有配筋 应该不会裂把 就在室外 南京地区
2楼
不受力也应该进行构造配筋吧.
回复
3楼
设备基础需要构造配筋嘛
回复
4楼
没有配筋 应该会裂
回复
5楼
要计算设备载荷及温度引起的最大主应变。
回复
6楼
希望它不会裂,楼主可以跟踪观察,告诉我们最终结果
回复
7楼
楼主的设备基础是不是得考虑振动荷载呀~
回复
8楼
..
回复
9楼
首先,设备是什么设备。
有7M长可能是换热器什么的吧??
我们这都是构造配筋
回复
10楼
谢谢大家
我最后给混凝土的表面配了8◎200的钢筋 防止开裂
应该够了把 没有什么震动的
回复
11楼
老兄,不裂才怪,配点钢筋是对的.干这行一定要小心,否则老板会骂的啊.
回复