各位大师帮忙看以下,是什么原因。他们去年11月25号左右打的混凝土,然后没有养护,而且还没有达到强度就回填土了,还有温差。。。。求加固措施 本工程由伸缩缝分开的,伸缩缝一段打完地下室顶板的,另一段没有打,有现浇板的地方裂缝不多,没有的地方很多
各位大师帮忙看以下,是什么原因。他们去年11月25号左右打的混凝土,然后没有养护,而且还没有达到强度就回填土了,还有温差。。。。求加固措施
本工程由伸缩缝分开的,伸缩缝一段打完地下室顶板的,另一段没有打,有现浇板的地方裂缝不多,没有的地方很多
2楼
继续发。。。。
回复
3楼
在继续。。。。。
回复
4楼
继续在继续。。。。。
回复
5楼
彻底报废了,心痛
回复
6楼
混凝土浇筑的时候振捣不到位,导致出现蜂窝麻面。
回复
7楼
回复
8楼
IMG_0121.JPG 截面上部开裂,配筋有问题,很有可能保护层过大。
IMG_0129.JPG 锚固筋弯折长度是否符合规范。
大部分图片都是上部现有裂缝,且是从上面先裂开,向下延伸,这是明显的负弯矩造成的,
观察施工和钢筋的绑扎,感觉施工不行,歪歪扭扭,模板做得也是不行,各种不专业
回复
9楼
明显是一味追求进度,不安施工规范施工的“杰作”!
各人认为若混凝土强度达到设计要求,仅处理裂缝即可。
回复
11楼
裂缝处理一下就行了吧,需要重新浇筑么
回复
12楼
楼主的标题为素砼板、墙,如为素砼,这中裂补不补都无所谓了。
回复