各位大师帮忙看以下,是什么原因。他们去年11月25号左右打的混凝土,然后没有养护,而且还没有达到强度就回填土了,还有温差。。。。求加固措施 本工程由伸缩缝分开的,伸缩缝一段打完地下室顶板的,另一段没有打,有现浇板的地方裂缝不多,没有的地方很多
各位大师帮忙看以下,是什么原因。他们去年11月25号左右打的混凝土,然后没有养护,而且还没有达到强度就回填土了,还有温差。。。。求加固措施
本工程由伸缩缝分开的,伸缩缝一段打完地下室顶板的,另一段没有打,有现浇板的地方裂缝不多,没有的地方很多
13楼
估计是混凝土的问题,荷载都没怎么上,弯矩造成的可能性不大
回复
14楼
首先我觉得可能是混泥土质量应该有问题,混泥土肯定不是商品混泥土,自拌的质量得不到保证,这工程应该爆破掉。
回复
15楼
冬天打混凝土不养护,开裂是很正常的吧!
一般情况下,冬天打混凝土都会覆盖一层稻草类似的东东养护!
回复
16楼
大面积,找找原因吧
(一)设计原因
设计结构中断面突变,构造钢筋配置过少或过粗,构件的收缩变形。
(二)材料原因
1、粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的产生。
2、混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,严重增加混凝土收缩。
3、水泥品种原因,矿渣硅酸盐水泥收缩比普通硅酸盐水泥收缩大,粉煤灰及矾土水泥收缩值较小,快硬水泥收缩大。
4、水泥等级及混凝土强度等级原因:水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响很大。混凝土设计强度等级越高,混凝土脆性越大,越易开裂。
(三)混凝土配合比原因
1、设计中水泥等级或品种选用不当。
2、配合比中水灰比(水胶比)过大。
3、单方水泥用量越大、用水量越高,表现为水泥浆体积越大、坍落度越大,收缩越大。
4、配合比设计中砂率、水灰比选择不当造成混凝土和易性偏差,导致混凝土离淅、泌水、保水性不良,增加收缩值。
5、配合比设计中混凝土膨胀剂掺量选择不当。
(四)施工及现场养护原因
1、现场浇捣混凝土时,振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快,均会影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。
2、对大体积混凝土工程,缺少两次抹面,易产生表面收缩裂缝。
3、大体积混凝土浇注,对水化计算不准、现场混凝土降温及保温工作不到位,引起混凝土内部温度过高或内外温差过大,混凝土产生温度裂缝。
4、现场养护措施不到位,混凝土早期脱水,引起收缩裂缝。
回复
17楼
谢谢16楼 受教了
回复
18楼
敲了了吧,莫留下隐患啊
回复
19楼
好差的质量!!!
回复
20楼
质量真令人担忧啊。学习中
回复
21楼
所有裂缝都是竖向的,没有水平缝,可见这个跟施工单位没什么关系,更是跟回填土没关系,而是地基有问题,基础遇到麻烦了,出现了沉降,如果真是素混凝土的话,那么设计单位也有问题!地基沉降是必然的,设计的时候却不加强构造措施!