请帮忙啊 关于锅炉的
vever
vever Lv.2
2004年08月16日 22:38:01
只看楼主

请帮忙啊 关于锅炉的:一大型的购物中心,总采暖量约为5000KW,没有单独的锅炉房建筑,只能将锅炉置于地下2楼内,地下2楼和地下1楼挑空,高8米,正上方1楼为百货商场.请问在锅炉选用及设置方面有什么硬性规定,一定不可以用燃油和燃气的锅炉吗?如果只能用电锅炉, 那以后的运行费用会较大,如何处理?盼指教!谢谢!

请帮忙啊 关于锅炉的:一大型的购物中心,总采暖量约为5000KW,没有单独的锅炉房建筑,只能将锅炉置于地下2楼内,地下2楼和地下1楼挑空,高8米,正上方1楼为百货商场.请问在锅炉选用及设置方面有什么硬性规定,一定不可以用燃油和燃气的锅炉吗?如果只能用电锅炉, 那以后的运行费用会较大,如何处理?盼指教!谢谢!
免费打赏
vectra
2004年08月21日 21:50:45
2楼
使用液化石油气的锅炉是肯定不能用的,这种气体燃料比空气重,有地方明确指出不应布置在比室
外地面低的地下室或半地下室的。

燃油的应该可以用吧。
回复
hb1975250
2004年08月22日 17:53:20
3楼
一般放置在地下一层,放置底下二层要与消防部门沟通
回复
baihc798
2004年08月22日 21:06:24
4楼
找当地锅炉科问一下嘛,电呀、很贵的,如果要用的话,要电蓄热,也就是用谷电。
回复
harrylee
2004年09月27日 17:15:30
5楼
燃油好像不能放地下,查查规范
回复
yiyihai
2004年09月30日 21:02:19
6楼
燃油的可以,我们这里的建筑都是把燃油的锅炉放在一层
回复
dlwyg
2004年10月03日 11:16:36
7楼
热水锅炉安全技术监察规程
第134条 锅炉房建造位置的要求如下:

(1)锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。

(2)锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、观众厅、商
店、餐厅、候诊室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。

(3)锅炉房若与住宅相连或设在多层建筑的地室,半地下室、第一层或顶层
中,则须同时符合以下条件:

(甲)锅炉的额定出口热水温度低于或等于95℃;

(乙)每台锅炉须有超温报警装置;

(丙)用油或气体做燃料的锅炉须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置;

(丁)维护和定期试验每台锅炉的安全附件、报警装置、连锁保护装置,以保
证它们灵敏、准确、可靠;

(戊)地下室和半地下室中的锅炉房须有安全疏散通道。

(4)锅炉房不宜设在高层建筑内,但由于条件限制需设在其地下室、半地下
室、第一层或顶层内时,除应符合本条第3款的条件外,还应符合以下条件,并经
省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准。

(甲)单台锅炉的额定热功率小于或等于7MW;

(乙)必须是用油或气体做燃料的锅炉;

(丙)每台锅炉应有超温报警及连锁保护装置;

(丁)锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施。

(5)锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性厂房相连,但若
与其他生产厂房相连时,则基其只能安装额定出口热水温度低于120℃的锅炉,
且锅炉房与生产厂房用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。

第135条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及
《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。

锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如:玻
璃窗、天窗、薄弱墙等)。此处不得直接与聚集人多的房间作通道、装有易燃、
易爆或其它危险物品的房间相连。

第136条 锅炉房应符合下列要求:

(1)锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修;

(2)锅炉房应有足够的光线和良好的通风,以及必要的防冻措施;

(3)锅炉房应防止积水;

(4)锅炉房内地面应平整无台阶;

(5)锅炉房承重梁柱等构件,与锅炉应有一定距离或采取其它措施,以防止受
高温损坏。

第137条 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。

锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过
200m2的单层锅炉房,可以只开一个出口。

锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间,不准锁住或闩住。

回复
dlwyg
2004年10月03日 11:18:20
8楼
蒸汽锅炉安全技术监察规程
第183条 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。
  锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的
观众厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
  新建的锅炉房不应与住宅相连。
  第184条 锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时
符合以下条件:
  1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
  2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和低水位联锁保护装置;
  3.每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以保证其灵敏、
可靠;
  4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施;
  5.独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作证,且连接操作同类别
锅炉五年以上,未发生过事故;
  6.必须有安全疏散通道。
  第185条 锅炉房不宜设在高层或多层建筑的地下室,楼层中间或顶层,但由
于条件限制需要设置时,除符合本规程第184条的要求外,还应符合以下条件,
且锅炉房的设置应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意:
  1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
  2.必须是用油、气体作燃料或电加热的锅炉;
  3.燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
  此外,当锅炉房设置在地下室时,应采取强制通风措施。
  第186条 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相
连。若与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。
  第187条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及
《高层民用建筑设计防火规范》的要求。
  锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻
璃窗、天窗、薄弱墙等)。泄压处不得与聚集人多的房间和通道相邻。
  第188条 锅炉房应符合下列要求:
  1.锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修;
  2.应有足够的光线和良好的通风以及必要的降温和防冻措施;
  3.地面应平整无台阶,且应防止积水;
  4.锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施,以防止受高
温损坏。
  第189条 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。
  锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过
200m2单层锅炉房,可以只开一个出口。
  锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或闩住,锅炉房的
出入口和通道应畅通无阻。
回复
luanchanghui
2004年10月05日 16:17:22
9楼
可以放在地下一层,但需要有采光井,直通地面,可以把它作为设备运进口,单台吨位
不能大于2吨.
回复
lwjlwj
2004年11月02日 22:38:10
10楼
支持DLWYG,楼主需花一番工夫按照实际情况进行研究的。
回复
redhair
2004年11月05日 15:56:36
11楼
其实好多锅炉都放在地下室,一般锅检所还是需要协调的,由于好多的项目楼都盖好了,但是由于没有地方放锅炉,好多都放在地下一层,锅检所也不能只为锅炉房的问题让项目搁置啊!只要协调沟通好,就没问题!
回复