排烟口的问题
ligf126
Lv.3
2012年07月07日 21:15:32
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
一净高8米的会议室,上部做排烟和排风,排烟风机和排风机合用,排烟口是否可以设置为普通风口,与排风合用?
一净高8米的会议室,上部做排烟和排风,排烟风机和排风机合用,排烟口是否可以设置为普通风口,与排风合用?
免费打赏
chengzhiming0203
2012年07月10日 11:02:02
2楼
可以的,个人意见
回复
crazy_123456
2012年07月11日 13:13:51
3楼
可以使用,但是要配合防火阀~
回复
wyxcqu
2012年07月11日 22:26:29
4楼
回复
相关推荐
消防机械排烟系统,排烟口最大排烟量计算
通风排烟
2021-10-02 22:33:29
排烟口可以用条形风口吗?
通风排烟
2021-09-27 17:20:58
壁挂炉排烟口与新风进气口位置技术要求
装配式规范
2021-08-17 14:27:09
排烟口个数与挡烟垂壁高度的关系探讨
通风排烟
2020-12-30 13:27:54
暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1
土建工程造价
2020-07-02 09:24:10
暖通图纸中,原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*
土建工程造价
2020-07-02 09:24:10
请问中风管长度包含排风口、排烟口不
建筑问答
2020-05-22 15:05:33
不需要设置百叶的排烟口
通风排烟
2020-01-08 09:46:29
请教一下,对于防烟分区里的排烟口数量有限制吗?是规定不少于5个吗?哪一条规范有此限制??
通风排烟
2019-10-09 10:40:53
有什么方案可以单个排烟口最大允许排烟量的问题!
建筑问答
2019-09-14 15:50:23
走廊自然排烟排烟口计算----规范4.6.3.3和4.6.3.4条讨论
通风排烟
2019-08-28 13:05:25
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用
通风排烟
2019-08-08 10:05:25
【消防】地下室消防风机,送/排烟口在小房间内,有和无窗,有和无风井,符合规范吗、
通风排烟
2019-06-19 10:09:23
求助,排烟口最大允许排烟量及实际排烟量如何计算
通风排烟
2019-05-30 17:44:34
单个排烟口最大允许排烟量及实际排烟量如何计算
通风排烟
2019-05-30 17:33:20
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点
通风排烟
2019-05-16 14:58:04
丙级厂房一层的卷帘门能作为自然排烟口吗?
通风排烟
2019-04-18 17:05:44
【暖通学院】关于建筑机械排烟口面积计算及设置要求
通风排烟
2019-03-25 16:51:54
关于排烟口最大允许排烟量问题
通风排烟
2019-03-14 22:16:19
排烟口尺寸是按风机排烟量计算还是按防烟分区的排烟量计算
通风排烟
2018-12-21 11:39:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开