请教,泵出口压力不足的原因
woaiyangxl
woaiyangxl Lv.2
2006年12月30日 21:52:01
只看楼主

各位前辈,小弟刚做消防,最近负责一个高压水雾系统,是德国GOGTEC公司的产品.现在的问题是,根据设计和计算书,泵的出口压力应该是120bar 但现在实际情况是 几个小的保护区(只有一个喷嘴)逐一喷水时,压力都有120bar.但最大的保护区(有三个喷嘴,和泵的距离也最远)的压力只有105bar(泵旁边有压力表).各位大侠认为会有什么原因造成这一现象? 我们发现,最远的保护区离泵的距离大约是 80米 用的管子是16mm(壁厚1.5mm)的 .根据设计,接喷嘴的管子应该用12mm(壁厚1.5mm) 也就是说要需要用一个三通变径后再接喷嘴. 现在施工方没有按要求做,他们用的是16mm的,我想这应该是造成压力不到的原因之一,但是就算换了16mm的管子,压力马上提高15bar吗? 心里实在没底,要是换了之后压力还达不到要求的话就出丑大了,恳请各位前辈给点意见.很急啊

各位前辈,小弟刚做消防,最近负责一个高压水雾系统,是德国GOGTEC公司的产品.现在的问题是,根据设计和计算书,泵的出口压力应该是120bar 但现在实际情况是 几个小的保护区(只有一个喷嘴)逐一喷水时,压力都有120bar.但最大的保护区(有三个喷嘴,和泵的距离也最远)的压力只有105bar(泵旁边有压力表).各位大侠认为会有什么原因造成这一现象? 我们发现,最远的保护区离泵的距离大约是 80米 用的管子是16mm(壁厚1.5mm)的 .根据设计,接喷嘴的管子应该用12mm(壁厚1.5mm) 也就是说要需要用一个三通变径后再接喷嘴. 现在施工方没有按要求做,他们用的是16mm的,我想这应该是造成压力不到的原因之一,但是就算换了16mm的管子,压力马上提高15bar吗? 心里实在没底,要是换了之后压力还达不到要求的话就出丑大了,恳请各位前辈给点意见.很急啊
免费打赏
wcj6296539
2007年01月05日 13:59:58
12楼
计算损失时,这么小的管子,局部损失比较大的 。
回复
hudonglin-333
2007年01月05日 15:54:45
13楼
luguo
回复
jjplj
2007年01月05日 17:14:25
14楼
你的泵是从最远的算的话,管径变大,喷头处压力是增大的,流量增加,因为泵不变。
如果泵压力的降低了,难道喷头处的压力是恒定的吗?
如果不是的话,可能漏压了

回复
枫松柏
2007年01月05日 19:12:57
15楼

说的非常精辟
回复
f_jg2003
2007年01月06日 11:08:03
16楼
不知道计算书中计算下来泵出口压力是什么压力,不知道在显示的这个压力下查泵的流量能不能满足要求?
回复
coolworter
2007年01月06日 17:10:07
17楼

看得不是很懂哦。管径变大,流量就变大,流量变大,扬程就变小,扬程变小,压力就变小,怎么喷头的压力是增大的呢??
回复
ah-wangjun
2007年01月06日 19:07:26
18楼
什么泵啊?榴弹炮的出口压力?
回复
lizhengjiaoxn
2007年01月07日 08:48:26
19楼
我认为是水力损失计算有问题,阻力损失计算小了.取水量大时管网压力小,算时应按最不利情况计算.要解决这个问题,要么减小局部阻力损失,要么继续增加部分管径.
回复
l-shx
2007年01月07日 10:53:39
20楼
最大的可能性是泵的流量不足,还有的可能性是管路上阀门的设置
回复

相关推荐