请问大家,为什么在设计中减压阀后的压力通常减到0.2MPa?而一般换热设备的允许工作压力能够达到1.6MPa。这0.2MPa是不是太小了点?可能有人说减压阀可以不减到那么小,但是在我们设计院通常都是要求减到0.2,这我很不明白。谢谢大家!

请问大家,为什么在设计中减压阀后的压力通常减到0.2MPa?而一般换热设备的允许工作压力能够达到1.6MPa。这0.2MPa是不是太小了点?可能有人说减压阀可以不减到那么小,但是在我们设计院通常都是要求减到0.2,这我很不明白。谢谢大家!
免费打赏
sjss06
2006年12月31日 09:16:30
2楼
没有人能够告诉我么?
回复
zhengxufeng
2006年12月31日 12:01:23
3楼
说明一下减压阀用在什么系统?
回复
w214246955
2006年12月31日 19:43:09
4楼
你是用在蒸汽还是什么方面的,你要说清楚啊,减到什么程度要看具体工况啊,0.2mpa 两公斤了啊,也不能说就是太小了啊
回复
fanxiaoqi
2007年01月01日 00:56:44
5楼
你的减压阀应该是用在板式换热器系统,其实减到 0.2MPa主要应该是考虑到板式换热器的耐温要求,一般的板式换热器要求工作温度在150度以下,这是为了防止密封胶条老化的,0.2MPa饱和蒸汽的温度应该在133度左右,减压阀减压后蒸汽会出现小量的过热,如果设定在0.2MPa可以确保板式换热器的正常运行.不知道你是那个设计院,有机会我们可以联系联系,我的联系方式是fanxiaoqi@vip.sina.com