变压器正常运行容量疑问
woyaonianxin
2012年07月05日 16:35:35
来自于变压器
只看楼主

一台油浸自冷式三相三绕组变压器,如果所带负载全部都是直接启动的电动机,那么,有没有规定或者经验,说运行容量不能超过变压器容量的百分之多少?因为我厂正计划扩建,变压器是10/6v、20000kva,所带负荷都是直接启动的6kv电机,目前负荷占变压器容量的84%。(计算方法是:所有电机额定功率除以0.88换算成额定视在功率后,把所有电机的视在功率都加起来,再除以变压器容量得到的84%)。不知是否还能不能在增加电机?

一台油浸自冷式三相三绕组变压器,如果所带负载全部都是直接启动的电动机,
那么,有没有规定或者经验,说运行容量不能超过变压器容量的百分之多少?

因为我厂正计划扩建,变压器是10/6v、20000kva,所带负荷都是直接启动的6kv电机,目前负荷占变压器容量的84%。
(计算方法是:所有电机额定功率除以0.88换算成额定视在功率后,把所有电机的视在功率都加起来,再除以变压器容量得到的84%)。
不知是否还能不能在增加电机?
因为我看书里面大部分都说是不易超过85%?

向各位请教
免费打赏
rk5707
2012年07月05日 17:01:21
2楼
你这个也太大了 ,没做过,不敢建议!!等待高手!
回复
lingxuct
2012年07月05日 17:28:12
3楼
变压器容量与所带电机的功率,在设计初期,应该这样计算吧?
把每一台电机的功率/cosφ,乘以需要系数,再乘以同时系数,结果相加,总容量不大于85%的变压器容量。

简单计算:每台电机的额定电流X需要系数X同时系数,电流总和不大于85%变压器额定电流。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-5 17:29 编辑 ]
回复
红苹果
2012年07月06日 09:16:42
4楼
这具体需要进行负荷统计啊,高压电机都同时运行?
可以大概估算下嘛,负荷率现在是0.84那还不到17000的负荷啊,
就算再给个1000的负荷率也才0.9的负荷率,再说你那按计算是0.9,实际肯定到不了。。
回复
woyaonianxin
2012年07月06日 16:44:42
5楼


对,我厂设备都是一主一备,我只计入了主设备。
我之前的计算方法,即,
变压器负荷率 = ( 所有电机的额定有功功率/0.88 )/ 变压器额定容量 = 89% 是一个大致的算法。
(我看到了原先的设计院设计我厂的资料里,就是这么设计的,但不知合不合理,顺便说下电机都是进口ABB)
因为我们要考虑所有电机在满负荷运行的极端情况(当然,实际不会出现,但计算时我认为还是得这么考虑)

其实,我就想知道变压器常年在90%的负荷下运行是否没有问题?

[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-7-6 16:46 编辑 ]
回复
xinshiji168
2012年07月06日 21:04:00
6楼
为什么是0.88呢?不是有无功补偿可以到0.95吗?0.88这个值是怎么确定的呢?
我是新手,一点小疑问。
回复
wxdchgs
2012年07月06日 21:55:02
7楼
请楼主更正一下:“我厂正计划扩建,变压器是10/6v、20000kva”
“变压器是10/6v”
回复
一枕黄粱
2012年07月06日 22:07:48
8楼
变压器过载百分五十都没什么问题,关键是时间久了会其寿命有影响
回复
vhdlcpld
2012年07月06日 22:46:10
9楼
20000kva没见过这么大的10KV变压器啊,学习中。
回复
水中央
2012年07月07日 08:18:15
10楼
我最近也在看高校的发电厂和电力系统 这个书,你要是按照运规的话,是要求变压器负荷不宜过低,同时也不允许过高,从功率因数上看,就是从0.7-0.9之间的样子,就现场开看,既然是一用一备的话,不知道详细的包括扩建部分的,主接线方式,如果不清楚是明备还是暗备的话都不太好说,即是一用一备那应该是明备,2者互为备用,最起码备用变压器不应小于长运的变压器容量,同样,负荷率应该在60-80百分数为最好,只计算变压器容量肯定不够,电机容量单按启动的话,单台容量不应超过变压器容量的三分之一,运规上有明确规定,你可以根据你变压器额定容量直接除去3看能允许启动最大电机容量数,在根据这个数据看看能带多少电机,当然备用的也要算上,那个计算负荷的需要系数法也可以算一下,我相信就可以知道具体的负荷率和运行状况了
回复
红苹果
2012年07月07日 08:36:08
11楼


理论是90%,但实际达不到90%的,,
回复

相关推荐

APP内打开