【现场求助】请教高手指点:35kV线路三相电压不平衡的问题
aqdl3903
aqdl3903 Lv.2
2012年07月05日 14:51:50
只看楼主

35kV输电线路三相电压不平衡,运行方式为上级35kV线路送至变电站35kV母线,再送到另一条35kV出线上。不带35kV出线时,母线电压为A19.2kV、B19.1kV、C19.2kV,零序电压0.6V。通过解开耐张段试送35kV出线,送68号杆电压基本和母线电压一致;送100号杆电压出现不平衡,电压为18.9、18.7、18.9,零序0.8V,送至125号杆,电压为19.2、19.0、19.3,零序1.2V;送至155号,电压19.3、19.0、19.4,零序1.2;送至188号杆,电压18.9、18.1、18.8,零序3.2,全线347基,电压为18.8、18.0、19.0,零序3.3;不带负荷。

教高手高手高高手,急急急急急急!!!!!!!!!!!
免费打赏
aqdl3903
2012年07月05日 14:54:19
2楼
没人知道吗?
回复
laserscan
2012年07月05日 22:38:53
3楼
35KV应该是中性点不接地系统,你测得电压不是线电压吧?347基杆,线路总共多长,什么导线?
回复
huahua732
2012年07月06日 23:00:16
4楼
不带负荷,出现点飘移,很正常
回复
wboy8759
2012年07月07日 19:09:33
5楼


对头。带上负荷后再看看如何嘛。
回复
xuxinhua2008
2012年07月09日 17:38:02
6楼
你这个是相电压吧?通过互感器的,你是数显的,很正常,如果是表显的你就看不到那么准确。
回复
stan22
2012年07月09日 18:57:37
7楼
标记学习哈。
回复
风中雪花
2012年07月10日 08:31:31
8楼
不带35kV出线时,母线电压为A19.2kV、B19.1kV、C19.2kV,零序电压0.6V。母线电压偏低,应调整变压器出现头。
通过解开耐张段试送35kV出线,....全线347基,电压为18.8、18.0、19.0,零序3.3;不带负荷。可能是电缆过长,并且没有进行三相换序。另外导线规格没有说明..
回复
红苹果
2012年07月10日 13:30:39
9楼
按理说空载时候不应该出现这样问题,线路空载只会升不会降。。
考虑下是不是换位问题。。
回复
wangxiaobo1227
2012年07月10日 22:42:41
10楼
可以带负载试一试啊?距离也是有影响的吧
回复

相关推荐

APP内打开