【求助】大家看看消防电梯前室防火门开启方向是否合理
wangliu0128
wangliu0128 Lv.10
2012年07月04日 18:22:13
只看楼主
1.jpg

1.jpg

免费打赏
zjmeray
2012年07月10日 17:08:09
22楼
个人觉得不是门的开启方向有问题,而是安全指示灯有问题。
回复
ly3812520
2012年07月10日 20:50:47
23楼
你列的第2条,若在首层,门的开启方向是否应该与图示相反呢?
回复
hjyasdasd
2012年07月10日 21:24:34
24楼
要是如图施工的话,,在消防电梯正对面应该有门通向步行梯
回复
zhouxf_21
2012年07月11日 18:27:20
25楼
方向不对,应向疏散方向开启
回复
wangliu0128
2012年07月11日 21:02:57
26楼
是封闭楼梯间 本层没门
回复
lyh12312
2012年07月11日 23:05:13
27楼
门应该对外开才对。想想如果一大堆人挤在那。哪还有地方来开门。
回复
crystal_2
2012年07月13日 00:37:33
28楼
大侠们都是直说yes or no

对就把对的原因说出来。
错就把错的原因说出来啊 。这样才有说服力 啊,
回复
zsh9298163com
2013年01月23日 17:42:04
29楼
此图有三处应注意
1、如果是首层图,则开启方向不对,不是首层开启方向正确
2、前室首电梯与楼梯合用,应大于9平方;
3、疏散指示灯首层正确,否则不对