背景:由于本地区长期供水不足,小区内采用无负压供水设备,原设计室内给水分高低区,6层以下为低区,6层以上为高区。最高楼层为12层,供水压力为6Kg 问题:现因规划变更,将小区内的3栋6层,6栋12层的商品房全部改为17层,如果增加无负压变频泵的压力,是否对原12层高区产生影响小弟初来乍到,还请各位多多指点~

背景:由于本地区长期供水不足,小区内采用无负压供水设备,原设计室内给水分高低区,6层以下为低区,6层以上为高区。最高楼层为12层,供水压力为6Kg
问题:现因规划变更,将小区内的3栋6层,6栋12层的商品房全部改为17层,如果增加无负压变频泵的压力,是否对原12层高区产生影响
小弟初来乍到,还请各位多多指点~
tube
2012年07月04日 22:28:53
2楼
长期供水不足还能用无负压?
回复
liukui519
2012年07月06日 09:59:08
3楼
能用无负压?
供水方式有问题吧
回复
yanxu00
2012年07月06日 11:37:21
4楼
无负压变频 哪里还能用啊···
回复
dade188
2012年07月06日 17:03:35
5楼
先不说能不能用无负压的问题。

如果你楼都变成了17层,那供水压力肯定要加大了,水泵至少设计三台。两用一备
回复
zhongseu
2012年07月06日 17:52:45
6楼
我不知道楼主的项目在哪个城市,以下是个人理解:
1、考虑当地长期供水不足(不知是水量不足还是水压不足?),建议设地下生活水箱,供水方式改为生活水箱+变频泵。无负压供水你最好问下院里其他老师傅给用不?一些城市的水司会不建议用无负压;
2、看你原来的供水分区,是市政供水压力不足,1-6都低区增压了。所以从节能角度考虑,避免装设过多减压阀,建议规划12层改为17层后,可行的话按1-5、6-11、12-17等类似的分为三个给水分区。
3、12层改为17层,用水户数增多,建议重新计算用水量后校核主进水管口径,避免水量不够。
回复
waterzy
2012年07月10日 11:56:22
7楼
既然整个给水系统都改了,那就重新设计了。不建议用无负压,改成水箱变频泵供水。可分成两个区,1至9一个区,以上一个区,底部减压
回复
wsl3559
2012年07月13日 07:46:53
8楼
一般12层楼高为36米,17层51米,12层时水压为6Kg,没有搞懂。