疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2012年07月04日 15:45:17
只看楼主

疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?在这个网站上下了个四层的办公室,两个疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置不一样,我以前还从没见过,想问下有相关规范这么规定不可以或者可以吗?(我只听过避难层 的楼梯位置可以不一样好像!)如图,有两个楼梯时一二层的,还有两个是准备上三四楼的![ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-7-4 15:46 编辑 ]

疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?在这个网站上下了个四层的办公室,两个疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置不一样,我以前还从没见过,想问下有相关规范这么规定不可以或者可以吗?(我只听过避难层 的楼梯位置可以不一样好像!)
如图,有两个楼梯时一二层的,还有两个是准备上三四楼的!
未命名.jpg

[ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-7-4 15:46 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
lszjypdzh
2012年07月06日 17:34:48
12楼
规范上是不允许的
回复
ligong1982
2012年07月06日 20:05:10
13楼
回复
q_az000
2012年07月06日 20:18:16
14楼
这是不允许的、、
回复
finderboy
2012年07月07日 09:54:22
15楼
严格是不可以的,规范不是瞎编的,这个是根据人的逃生意识来编写的!不然就不叫逃生了,就观光了!
回复
dark70
2012年07月07日 17:46:20
16楼
回了个我勒个去复
回复
zxw627527
2012年07月07日 18:14:03
17楼
规范规定是不允许的。
回复
糖小飞199018
2012年07月08日 13:24:38
18楼
规范是不允许的
回复
heilingyihao
2012年07月08日 16:05:50
19楼
建规上明确规定:建筑物中的疏散 楼梯间在各层的平面位置不应改变。
回复
建筑精灵
2012年07月08日 22:54:23
20楼
规范上市不容许的不过如果不是疏散用的多加了楼梯的还是可以的
回复
lzo186
2012年07月08日 23:25:23
21楼
肯定不可以的。防火不行。
回复