疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?在这个网站上下了个四层的办公室,两个疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置不一样,我以前还从没见过,想问下有相关规范这么规定不可以或者可以吗?(我只听过避难层 的楼梯位置可以不一样好像!)如图,有两个楼梯时一二层的,还有两个是准备上三四楼的![ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-7-4 15:46 编辑 ]
疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?在这个网站上下了个四层的办公室,两个疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置不一样,我以前还从没见过,想问下有相关规范这么规定不可以或者可以吗?(我只听过避难层 的楼梯位置可以不一样好像!)
如图,有两个楼梯时一二层的,还有两个是准备上三四楼的!
[
本帖最后由 jiahua8190 于 2012-7-4 15:46 编辑 ]
22楼
应该不允许,但不是强制条款:建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变,所用的词为不应而不是采用必须、严禁,应、不应表示在正常情况下均应或不应这样做
回复
23楼
又学习到了一点知识
回复
24楼
是不是疏散楼梯?
规范要求疏散楼梯一定要能从疏散层面直接跑到室外,如果是中途改变位置,是有明文规定不许的。
回复
25楼
规范是不允许的!
回复
26楼
建规上明确规定:建筑物中的疏散 楼梯间在各层的平面位置不应改变。
回复
27楼
规范上是不允许的
回复
28楼
低规66页。7.4.4.
回复
29楼
规范上是不允许的
回复
30楼
万分感谢,好东西,可以好好学习一下
回复
31楼
除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。
回复