疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2012年07月04日 15:45:17
只看楼主

疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?在这个网站上下了个四层的办公室,两个疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置不一样,我以前还从没见过,想问下有相关规范这么规定不可以或者可以吗?(我只听过避难层 的楼梯位置可以不一样好像!)如图,有两个楼梯时一二层的,还有两个是准备上三四楼的![ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-7-4 15:46 编辑 ]

疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置可以不一样吗?在这个网站上下了个四层的办公室,两个疏散楼梯在一二层的位置和在三四层的位置不一样,我以前还从没见过,想问下有相关规范这么规定不可以或者可以吗?(我只听过避难层 的楼梯位置可以不一样好像!)
如图,有两个楼梯时一二层的,还有两个是准备上三四楼的!
未命名.jpg

[ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-7-4 15:46 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
建筑江南
2012年07月04日 16:23:43
2楼
规范上不可以。
回复
drdl
2012年07月04日 18:08:56
3楼
规范要求的是疏散楼梯一定要能从疏散层面直接跑到室外,如果是中途改变位置,是有明文规定不许的。
除非不是疏散楼梯。
回复
sxwhaoshuai
2012年07月06日 10:00:12
4楼
看规范。不行
回复
dxypp9779
2012年07月06日 11:39:46
5楼
在规范上应该不符合
回复
jocelyn321321
2012年07月06日 12:57:18
6楼
建规上明确规定:建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
回复
linhairong2006a
2012年07月06日 15:29:01
7楼
可以不一样,只要你去编规范
回复
tywbzx
2012年07月06日 15:50:35
8楼
不可以,违反强条,疏散楼梯不应改变在各层的平面位置。
回复
yongquanchen520
2012年07月06日 15:52:17
9楼
不允许了,疏散是为了一直跑出去,改变位置就拐弯了,规范上不允许。
回复
daily422570829
2012年07月06日 16:41:52
10楼
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
回复
mg18mg
2012年07月06日 16:58:44
11楼
可以,如果你给的图一至四层平面大体一样的话,室外要加两个疏散梯