请指教一下!~关于变频控制水泵!~
u21
u21 Lv.3
2006年12月29日 09:37:54
只看楼主

最近看到一份水泵控制的图纸 水泵可工频/变频 运行水泵37KW工频状态下 星/角 启动变频运行状态下还是用 星/角 启动不明白 在变频状态下 需要 星/角 启动么?变频器不能直接启动么?请高手不吝赐教!~

最近看到一份水泵控制的图纸 水泵可工频/变频 运行
水泵37KW
工频状态下 星/角 启动
变频运行状态下还是用 星/角 启动

不明白 在变频状态下 需要 星/角 启动么?
变频器不能直接启动么?
请高手不吝赐教!~
免费打赏
东方一笑
2006年12月29日 10:05:36
2楼


能否把图纸上传看看。
回复
u21
2006年12月29日 10:40:57
3楼
不好意思
图纸我手上没有
是在别人的 换热站循环水泵控制原理图 里看到的
回复
jxl_tj
2006年12月29日 11:26:24
4楼
真的,是不是跨接的啊?不可能吧。
再仔细看看图纸吧。
回复
ymkmqv
2006年12月29日 12:15:56
5楼
是不是那种把变频器接到角里面啊?
软起动器经常这样
回复
ihf
2006年12月30日 20:06:24
6楼
我估计设计星三角是为了在变频器故障时,也就是在工频下起动电机用的.
回复
hnytzjw
2007年01月03日 20:50:23
7楼
如果变频器的功率比电机的少,那么变频运行状态下还是用星形启动的,是一种变通的应用。不过你说的情况不请楚,没法帮你。
回复
u21
2007年01月05日 12:05:26
8楼
我搞到主回路图纸了 copy下来的!~
控制回路 搞不到
大家看看 能看清多少是多少!~
不要意思了!~
回复
东方一笑
2007年01月05日 21:20:07
9楼


我怎麽下载不了。。。。。。。。。。
回复
ccc678
2007年01月07日 09:08:25
10楼
6楼说的对.
回复
jxl_tj
2007年01月08日 17:21:57
11楼
是哦,就是平常用变频,变频出故障后用星三角回路。要是LZ能把控制回路也上传上来就更好了。满经典的图吗。两个电机是一用一备?
回复