还是抗震的老问题
maoyunbo0619
2006年12月28日 23:43:07
来自于砖混结构
只看楼主

我这里是7度区,现在甲方一般把1层做成车库,这样一层前后纵墙一般外伸900--1500,且洞口开得很大,基本上没有纵墙了。上面的纵墙下只能层层打梁,这样下来抗震不过关是非常正常的,各位所说的加构造柱,使用配筋砌体等方法都已经使用过了,作用不大。有没有办法解决这种因纵墙太少而造成的抗震不能通过呢?

2006年12月29日 09:03:55
2楼
做底框架结构可解决这个问题.
回复
zlz0216
2006年12月29日 12:46:46
3楼
一层不妨考虑采用短肢墙结构!
建议只在一层顶设置墙梁!
回复
maoyunbo0619
2006年12月29日 23:42:17
4楼
难道做纯砖混的就不能解决么??做底框,甲方又不愿意了,
回复
wwzzgg1973
2006年12月30日 09:18:09
5楼

这样做房屋在整体结构上仍然存在问题,不妥!一个房屋结构的基本要求是要有清楚的结构受力体系.
回复
wwzzgg1973
2006年12月30日 09:19:34
6楼

试着说服甲方,我也做过几个类似你这样的工程,都是底框结构,计算并不复杂,投资也不会增加很多,关键是结构的合理性要得到保证.
回复
sheliyou
2006年12月30日 11:05:46
7楼
是多少层啊?如果是砌体结构,满足规范抗震要求,直接做成底框结构不就结了吗?如果是框架结构,我想也没有这个问题吧