给锅炉上水的给水泵,在其出口上设有一个再循环管,当锅炉用水量不大时,通过它把压泄掉,有谁设计过这个,通常你们把它接到哪里了?

给锅炉上水的给水泵,在其出口上设有一个再循环管,当锅炉用水量不大时,通过它把压泄掉,有谁设计过这个,通常你们把它接到哪里了?
免费打赏
ganlan2002
2007年01月09日 16:02:50
12楼
我们小锅炉如果有给水泵的话都是把你所说的循环管接到软水箱上,我看大锅炉应该也可行
如果接到除氧器进口的话可能会产生一个压力问题
回复
gentleshark
2007年01月17日 10:56:58
13楼


双良蒸汽锅炉的给水泵是配套产品,这里有它的流程图,我摘了一部分,看看对你有没有帮助。
回复
lhnlovedun
2007年01月20日 21:45:48
14楼
我还是想将此管接至软化水箱,锅炉正常使用情况下,给水泵出口压力不会太高,也就是说此循环管使用不上,我感觉它使用的时候很少,既然不常用,那把它接至软化水箱,一旦要用,就往水箱里放吧。但其实基本不用它出可。锅炉始终需要进水,给水泵压力高不了,用水量小时,关闭水泵。
回复
lipingxueyang
2007年01月21日 13:26:53
15楼
接到热力除氧器上,我们设计院一般都采用这种方式.再循环管上可以设置手动阀,也可以设置自动阀.
回复
lhnlovedun
2007年01月22日 14:53:26
16楼



接到了除氧器什么位置?
回复
xd-xdcad
2007年01月26日 08:56:48
17楼
一般接在除氧器本体上,上面有专门的接口,若多台除氧器并联,一般设置再循环母管,而不会接在汽平衡管上或水平衡管上
另外请教,是否看到锅炉给水泵不设置再循环管道的,例如SZL10-1.25 A2。三台锅炉
不设置再循环管道是否可行?
回复
xqss_2006
2007年02月01日 14:56:59
18楼
1\这个问题我通常做法是水泵变频,由锅炉出口温度传感器控制水泵变频;
2\若因为水泵功率较大且多台时,变频初投资太高,可考虑做旁通循环水管,但需要在旁通和供往锅炉的管路上各加设一个电动调节阀,由锅炉出口温度传感器控制阀门开启度;
3\若锅炉是有级数调节的话,可以由锅炉泄载来完成对温度的控制.
回复
lhnlovedun
2007年02月01日 19:59:14
19楼
以前我们给水泵出口有个柔性接头,它不怎么耐温,买这个东西的人也没问。现在再循环管接至除氧器汽平衡管上,上面难免有蒸汽,但是这个循环管也不是常开的,而且柔性接头我们也换了,水泵出口压力是1MPa左右,除氧器的工作压力不到0.1MPa,所以现在感觉还可以吧。
回复