[锅炉房]有谁设计过给水泵出口的再循环管?
lhnlovedun
lhnlovedun Lv.5
2006年12月28日 21:23:12
只看楼主

给锅炉上水的给水泵,在其出口上设有一个再循环管,当锅炉用水量不大时,通过它把压泄掉,有谁设计过这个,通常你们把它接到哪里了?

给锅炉上水的给水泵,在其出口上设有一个再循环管,当锅炉用水量不大时,通过它把压泄掉,有谁设计过这个,通常你们把它接到哪里了?
hqstank
2006年12月29日 08:52:59
2楼
本人没作过,但我个人认为你说的循环管应接到两个地方,
一是补水箱,但如果长时间泄水,补水箱也会溢掉,容易造成浪费.
二是循环泵入口,这样即解决供水量减小,又解决循环泵供水量不变的问题,但不知这时在循环管上按什么调控装置.
回复
wwwrny
2006年12月29日 13:18:37
3楼
给水泵一般是蒸汽锅炉用泵,给水不一定连续,小锅炉是单冲量控制,即控制锅筒水位。
回复
lhnlovedun
2006年12月29日 22:31:23
4楼
我说这个锅炉房是蒸汽锅炉房,总装机容量45吨的,给水四台泵,两台公频,两台变频,给水自动控制,应该是连续的,只是流量得到控制,这个循环管是接在给水泵出口的,有两个小截止阀门串联,这个管应该能形成一个循环。
回复
bcel-zl
2006年12月30日 09:10:45
5楼
蒸汽锅炉房如果有热力除氧器的话,应该将给水泵出口的再循环母管接到除氧器。如果给水泵的压力较高,应该加装节流孔板,光靠阀门就不可靠了。
回复
lhnlovedun
2006年12月30日 20:49:44
6楼
你说的没错,给我们设计的设计院也是这么做了,这固然没有错,他们把此循环管从给水泵出口接至除氧器的汽平衡管上。
回复
lhnlovedun
2006年12月30日 20:50:39
7楼
还有做过这种设计的吗?请多多参加讨论。
回复
bcel-zl
2006年12月31日 08:52:02
8楼
接在除氧器的汽平衡管上不正确,如果除氧器没有预留的接口,既然有汽平衡管,就应该有水平衡管,把再循环管改接到水平衡管上就可以了。
回复
lhnlovedun
2006年12月31日 17:49:41
9楼


没有水平衡管。
回复
j88512730
2007年01月08日 11:42:31
10楼
再循环管一般甩回软化水箱或冷凝水箱.用液位控制器分流,与锅炉的水位控制器连锁...应该没有问题了
回复
lhnlovedun
2007年01月08日 21:58:04
11楼
给水泵从除氧罐抽水,出口至锅炉,在出口上接这个再循环管,接至除氧器进水口管道上,出就是软化水至除氧器管道,行否?