26~30层高层住宅(公寓),每层13~18户,电业部门要求设集中计量室,电表集中在一层可以吗?需不需要考虑电压损失问题?大家认为设1个计量点,2个计量点,3个计量点更合理一些?补充说明:谢谢大家的积极参与,一塔式住宅,3~31层住宅,一单元,13户。一公寓式住宅,3~26层住宅,2个楼梯,每层36户镜像关系,也就等于一单元,18户。建设单位已与电业部门沟通多次都不行,这是我们的一个区电业局的要求,其他区没有要求。
26~30层高层住宅(公寓),每层13~18户,电业部门要求设集中计量室,电表集中在一层可以吗?需不需要考虑电压损失问题?
大家认为设1个计量点,2个计量点,3个计量点更合理一些?
补充说明:
谢谢大家的积极参与,
一塔式住宅,3~31层住宅,一单元,13户。
一公寓式住宅,3~26层住宅,2个楼梯,每层36户镜像关系,也就等于一单元,18户。
建设单位已与电业部门沟通多次都不行,这是我们的一个区电业局的要求,其他区没有要求。
现在是建设单位已争取设3个计量点,最终需要老板拍板的问题。如果不出意外的话,基本上就得按3个计量点设计了。
12楼
建议每三层设置集中表箱,应用预分支。
但碰到一个小地方,当地的供电局要求在一层集中,理由是当地抄表的只有4个人。
回复
13楼
最看不惯只顾自己方便,不管设计是否合理,工程线材是否浪费,供电质量是否降低,电压损失是否过大的什么局的做法,严重鄙视......
同意楼上建议.
回复
14楼
用IC卡电表吧,这样就合理了。而且物业管理也方便,完全同意这个做法,既省钱有省事,供电局也会同意的,好方便呀!
回复
15楼
上海地区是每层设每层的
回复
16楼
说点实际又比较合理的.
我们这都是每6层设置一个计量点.
可以放在电气井内!
回复
17楼
这样的话方便供电局,却使工程的造价提高了,施工又麻烦了很多,维修又不方便。供电局的人应该知道的,只是他们是老大,没办法
回复
18楼
远传计量,IC卡,不实际吗?先进不用,非得费事?
回复
19楼
光放线就会让电工忙得手忙脚乱,别说故障时的维修了,最远的点长度超过100米!
回复
20楼
电业局咋了?
电业局得罪你了?
回复
21楼
应每层设一计量点,每层10-12户设在一层计量,那得多大的计量间呀,而且竖向管线太多,施工难度太大了,电业局要方便抄表的话那他们就设远程抄表呀
回复