26~30层高层住宅(公寓),每层13~18户,电业部门要求设集中计量室,电表集中在一层可以吗?需不需要考虑电压损失问题?大家认为设1个计量点,2个计量点,3个计量点更合理一些?补充说明:谢谢大家的积极参与,一塔式住宅,3~31层住宅,一单元,13户。一公寓式住宅,3~26层住宅,2个楼梯,每层36户镜像关系,也就等于一单元,18户。建设单位已与电业部门沟通多次都不行,这是我们的一个区电业局的要求,其他区没有要求。
26~30层高层住宅(公寓),每层13~18户,电业部门要求设集中计量室,电表集中在一层可以吗?需不需要考虑电压损失问题?
大家认为设1个计量点,2个计量点,3个计量点更合理一些?
补充说明:
谢谢大家的积极参与,
一塔式住宅,3~31层住宅,一单元,13户。
一公寓式住宅,3~26层住宅,2个楼梯,每层36户镜像关系,也就等于一单元,18户。
建设单位已与电业部门沟通多次都不行,这是我们的一个区电业局的要求,其他区没有要求。
现在是建设单位已争取设3个计量点,最终需要老板拍板的问题。如果不出意外的话,基本上就得按3个计量点设计了。
2楼
如果只有一两个计量点,电压损失太大,竖向上印线太多!不妥当。
建议多几个计量点!
回复
3楼
同意楼上.
电业局当然希望你只设一个计量点了.
方便他们嘛.
但是画图讲求的是合理不违反规范.
你这样做的竖向管线太多,电压损失也大.
而且也浪费线
回复
4楼
建议做3个计量点,每10层一个,
或者做2个,每15层一个。。。。。。
回复
5楼
最好每层分别集中。让电业局的去死。MD,垄断就以为自己了不起!!!!
回复
6楼
10层X13~18=130~180只电表!!
计量间要够大!
哈哈
严重不合理!
回复
7楼
每层计量好了,他们要想方便的话,就让他们做远程抄表
回复
8楼
呵呵,没看到每层有这么多户,
一般一个单元上去就只有2户或者3户啊
那10层也就20个表、30个,应该不算多吧?
回复
9楼
用IC卡电表呀,这样多方便呀
回复
10楼
用IC卡电表吧,这样就合理了。而且物业管理也方便。
回复
11楼
现在好象都是用户自己去买电吧。。。。不知道普及程度如何??????????
回复